电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1661|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电机三相不平衡不跳闸影响使用吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-9-29 08:02:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先更正一下,跳不跳闸和三相电流不平衡没有任何关系。电气领域所说的跳闸,是指开关设备在遇到过电流载荷、短路、漏电或者是空开自身故障合不上闸的现象。而你所描述的不跳闸,只是说明该电机及供电线路没有任何故障。
至于三相电流不均衡,对电机是否存在影响的问题,我的回答是这样的:三相四线制供电系统中,电流没有绝对的平衡,但是这个不平衡要有一定的度,只要在很小的范围内,就不会有什么影响。只有在三相电流彼此之间相互不平衡度超过20%的时候,对电机的影响是非常大的。
电机三相不平衡不跳闸影响使用吗?
比如说,你有一台55KW的三相电机,它的额定电流大约110A。假如参照这个数值,三相电流分别是105A、100A、95A是正常状态,再高一点或低一点都没有什么影响。假如在110A的基础上,不平衡度超过20%时,即A、B、C三相中的任意一相为135A,其它两相分别是100A和78A这个数值时,是绝对不行的,说明电机有故障了,需要立即停机处理。
除了上述三相电流分别不平衡的现象外,还有另外两种现象,即一相电流高,另两相电流低,或一相电流低,另外两相电流高。前者相对来说,只要在合理的范围内,不会有太大的影响。后者则不同,如果两相电流偏高,长期使用会导致电机过热而烧毁。

回复