电力电容器对电压十分敏感,因电容器的损耗与电压平方成正比,过压会使电容器发热严重,电容器绝缘会加速老化,寿命缩短,甚至电击穿。电网电压一般应低于电容器本身的额定电压,最高不得超过其额定电压的10%,这样可延长电容器的使用寿命。必须注意,最高工作电压和最高工作温度不可同时出现。因此,当工作电压为1.1倍额定电压时,必须采取降温措施。
电容器的额定电压至少等于所接入电网的运行电压,并且还应考虑电容器本身的影响。注意,电网的运行电压有时与电网的标称电压相差较大。另外,当电容器接入,将造成电源到电容器安装处的电压升高,谐波存在电压也有所升高。考虑以上因素,电容器额定电压等级的确定至少比电路标称电压高5%。例如,380V电路至少用400V的电容器。其次,用户应根据实际使用场合的较长时间最高持续电压来选择。尤其当电容器回路串联电抗器时,会由于串联电抗器使电容器端子上的电压升高,超过电网的运行电压。串联电抗器后的电容器额定电压=系统电压/(1-K(电抗率))。
例如,串联12%电抗率的电容器,电容器本来选400V的电容器额定电压,现在就要选400V/(1-0.12)=455V电容器额定电压。
对于380V网路,已习惯选用400V的电容器;对于660V、1.14kV网路也应该选用690V及1200V电容器。根据网路标称电压选用电容器的最低额定电压列于下表:
使用场合电路标称电压(kV) 0.22 0.38 0.6 1 1.14(限于井下使用)
电容器至少选用额定电压(kV) 0.23 0.4 0.69 1.05 1.2(限于井下使用)
下列情况应选用额定电压较高的电力电容器。
①电网的实际电压高于其标准电压,在安装前最好先实际测量网络的电压再选用。
②为了降低谐波及其他影响,而在电容器回路中串联电抗器,此时电容器端子上的电压将高于网路的运行电压,建议选用比网路电压等级高的电容器。如网路电压为400V,则应选用450V等级电容器。
③安装处通风散热差,同时又不能改善其冷却条件时,建议选用额定电压等级为450V以上的电容器。
④有整流装置、电弧炉、变频调速等设备时,因其产生的谐波电流叠加在基波电流上,使电流有效值增大,温升增高,使电容过热损坏,建议选用额定电压等级为450V以上的电容器。
⑤有间歇性大功率设备,因其投切频繁,负载变化大,建议选用额定电压等级为450V以上的电容器。
|
|