三相电流不是简单的A相电流加B相电流和C相电流绝对值那么简单相加,他们之间有120°的相位差,是矢量和。三相功率计算公式P=√3*电压*电流*功率因数。比如说三相电机电流为150A,而电机的功率因数一般取0.8,根据公式可计算得出三相电机的功率P=1.732*380*150*0.8≈79千瓦,因此三相380v、150A的电机可承受的功率大约为79KW。同样道理,按照电力电网要求,功率因素不得低于0.9,根据你提供的数据,通常按电流最高相为9A。计算得三相功率最大值为P=1.732*9*0.38*0.9≈5.32KW,平均功率为=√3*(7+8+9)/3*0.38*0.9≈4.73KW。 |
|