|
微信用户求助:我在山上养殖,由于线路过长,电压不足,我可不可以把电压升压到2000v再降压到220?这样做的话我两台变压器之间得线用多大的?我的电损还会大吗?
用220伏电压供电距离只有300米左右,把220伏升高到2000伏,相差9倍左右,那么电流也就降低9倍左右,但在线路导线规格不变的情况下,供电距离可增加20倍左右。
例如原220伏工作电流30安培,用10平方铜线,供电距离300米,电压降达到31伏,如果供电端电压230伏,负载端电压也只有199伏了。现用2000伏电压,工作电流降到3.3安培左右,还用10平方铜线,假设供电距离增加到6000米,来计算一下电压降是多少?
先计算线路电阻
R=ρL/S=0.0172×6000÷10=10.32Ω
这是单根10平方6000米铜线电阻,对单相电路而言,是来回两根线总电阻为10.32×2=20.64Ω
线路电压降为U=IR=3.3×20.64=68V
这个68伏电压降只占2000伏电压的3.4%,小于允许电压降5%。虽然变压器本身也有5%的电压降,但可以设置变比抽头消除电压降。也就是负载端的降压变压器,可设置220、230、240等多种输出电压,供用户最终选用。
由于题主没有讲实际供电距离与实际用电功率或电流,不好回答实际应该用多大规格导线与电压降。但可参照我上述的举例推算,如果电流不变,距离减半只有3000米,那么导线截面也可减半用5平方的,但没有这种规格只能用6平方的铜线,如果距离减半后电流还要减小,就可用4平方的线了…… |
|