图是某品牌温控器的单路晶闸管过零触发输出模块的电路原理图,该电路采用了MOC3083光电耦合器。它由砷化镓发光二极管及具有自动过零检测功能的双向晶闸管组成。该光电耦合器有六个引脚,1、2是输入端,4、6是输出端。1、2由温控器的MCU进行控制,当1、2之间有大于5mA的触发电流时,把发光二极管点亮,然后MOC3083中的过零检测电路检测4、6之间的电压,电压出现过零点则触发双向晶闸管,使4、6由断开状态转变为导通状态。当1、2之间的电流消失时,4、6由导通状态转变为断开状态。IC1光电耦合器4、6的通断又控制了BCR1的通断状态,并从温控器接线端子输出过零触发驱动信号。该电路的输出管选择了三象限双向晶闸管,可以不用外接RC缓冲电路。
温控仪单路晶闸管过零触发输出电路图设计
图  温控仪单路晶闸管过零触发输出电路