软启动器的品牌太多,各种生产厂家都有自己的一套代码及工作出现故障处理方法。不好细说提问者所说的故障现象及处理。不过,任何软启动器自身所带的保护功能动作、停止输出、电机停转,都是以LED显示屏以代码形式来表示故障原因,使用者可以将代码做出相应的故障排除方法。
软启动器跳闸后,屏幕显示准备状态,是什么原因?
例如故障内容为断相,它的代码为Err01,可以检测主电源线路是否因为松动而断相;过电流保护时的故障代码为Err02,此时可看看电机电流是否超过了额定电流的1.2倍;过载保护故障代码为Err03,此时可以额定电流设定值设置太小或者电机的机械负载太大;
故障现象出现代码为Err04,它是三相交流电源电压严重不平衡所至,可以检测任意两相电流之差不得大于25%,可以重新分配三相交流电源的负载,使三相交流电源电压基本平衡。如果出现故障代码为Err05,则说明为晶闸管过热,此时可能是由于环境温度过高,通风不良或者软启动器内部散热风扇堵塞或者损坏造成的故障。
另外出现Err06、Err07、Err08故障代码,说明为内部电子元器件组成的晶闸管的三相中的U、V、W晶闸管故障或者短路损坏了。
软启动器跳闸后,屏幕显示准备状态,是什么原因?
出现Err09故障代码,说明无触发时用有干扰电流,或者说停机状态下负载有漏电电流存在。当出现Err10,说明为无负载,可能是输出的接线断开或者电机损坏了。如果出现Err11,说明软启动器的输入电源线被变动了,它发出逆相指示,告诉你得重新在输入端调线即可。还有出现Err12,说明为软启动器外部设备故障哟。
例如:西门子SIRIUS 3RW30软起动器通过相角控制来降低电机电压,平滑地将电压从起动电压软起动升到额定电压,起动时软起动器可以控制电机转矩及电流,减轻机械冲击,从而能够减轻电网压降,降低对所连设备造成的应力,减少磨损,从而减少维护时间,由于起动值可以选择,也就意味着可以根报具体应用来调整软起动器,而不象星三角起动器那样,仅限于两段式启动,而且起动电压固定值。