电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1904|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

10kV馈线拒突发速断保护动作,开关跳闸,能不能送电?为什么?如何处理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-22 08:52:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10kV馈线拒突发速断保护动作,开关跳闸,能不能送电?为什么?如何处理?
10Kv馈线柜速断保护动作而跳闸,速断保护为线路的主保护,主保护动作说明配电线路发生重大故障-短路故障。能否送电应视不同情况而定,馈出回路分架空线回路和电缆回路,现就这两种情况进行分析:
1、馈出回路为架空线回路,若架空线回路因速断保护跳闸后,不能马上合闸送电,应立即安排专业人员对架空线进行故障后巡线,若巡线过程中发现明显的短路故障点,则不能送电,应将故障处理后,方可恢复送电。若巡线中没有发现明显的短路故障点,则可以试送一次,如果试送电成功,则说明短路故障为瞬时故障。如果试送电不成功,则不能再次送电,说明短路故障为永久故障,必须查找到故障点并消除后才能恢复送电。