配电房应急预案
一、进线主电源(P3AH02)停电时,应做以下操作:
1、停掉(P3AH02)电源,摇出真空断路器;
2、投入备用电源(P3AH01)真空断路器,送上备用电源;
3、投入母联断路器(P3AH05),送上电源;
4、投入馈电柜变压器电源(P3AH04或P3AH03);
5、送入变压器总保,供电正常(P31AT1、P32AT1);
6、电话联系供电局(0551-3635382),了解停电原因并上报领导。
二、当变压器发生故障,需停电维修时(P21AT1、P32AT1):
1、停电馈电柜电源,合上接地刀闸(P3AH04、P3AH03);
2、对坏的变压器高低侧进行放电;
3、合上另一路变压器,通过母联对设备进行供电(P31AT1、P32AT1);
4、检查故障,不能修复及时联系厂家。
三、低压侧跳闸(P31AT6):
1、抽出低压侧开关(P31AT6-2);
2、对低压侧电缆进行电阻测试;
3、排出故障后合上抽屉送闸。
四、高压侧控制面板断电:
1、检查直流屏市供电是否正常,如正常检查一路电源,如有故障,断开一路,合上二路供给电源;
2、如市电无电,检查市电电源,排出故障送电。
五、电容补偿柜出现故障:
1、切掉电容补偿柜开关;
2、用熔断钳拔出熔丝;
3、对故障电容进行逐个放电,更换电容;
4、放入熔丝,合上刀闸,进行补偿。
|
|