电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4749|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

保护接地与保护接零有何区别?保护接地与保护接零的差异

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-7 21:18:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保护接地与保护接零的主要区别列举如下:
1.保护原理不同:
保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用
保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
2.适用范围不同:
保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
保护接地与保护接零有何区别?保护接地与保护接零的差异
3.线路结构不同:
如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-4-7 21:19:02 | 只看该作者
  • 保护接零定义与缺陷
在系统、装置、或设备的给定点与局部地之间做电连接称为接地。
接零系统仅是IEC标准TN系统之一的TN-C系统,不能完全代表TN系统。接零系统为前苏联电气术语,目前已被废止。而在前苏联规范中要求的零线做重复接地,实际指是TN-C系统中PEN线。如下图所示:
保护接地与保护接零有何区别?保护接地与保护接零的差异 TN-C系统
TN-C系统(保护接零)由于自身不能采用漏电保护器防止电击;PEN导体因通过中性线电流带电,此电位可能在爆炸危险场所导致打火爆炸;PEN各点对地电位不同,对信息技术设备地电位具有干扰等一些缺陷,目前已很少采用。
2.保护接地的定义与作用
保护接地的定义:为了电气安全,将一个系统、装置或设备的一点或多点接地。
保护接地的作用:降低电气外露可导电部分在故障时的对地电压或故障电压。如图一所示,若未做保护接地,发生碰外壳短路故障时,设备外壳上的预期接触电压可达220V。若按照图二做保护接地,则故障电压为Id×(R+Zpe),比220V小得多,并且形成了故障通路,故障电流能使故障回路首端保护电器动作。

保护接地与保护接零有何区别?保护接地与保护接零的差异
图一
保护接地与保护接零有何区别?保护接地与保护接零的差异
图二


回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-4-7 21:20:27 | 只看该作者
第一,什么叫做接地
接地有两种,一种是工作接地,一种是保护接地。工作接地的目的是为了取得大地的零电位,保护接地的目的是为了人身安全。
第二,有关接地的国际标准和国家标准
国际标准是IEC 60364,国家标准是GB16895。这两部标准都是强制性标准,也即任何配电系统,都必须无条件地百分百执行的标准。
第三,什么叫做零线
零线,指的就是PEN线,它的正确名称又叫做保护中性线。
我们来看我们早已熟知的IEC60364中有关TN-C接地系统的图,如下:
保护接地与保护接零有何区别?保护接地与保护接零的差异 相信,这张图大家不陌生,至少我在知乎中也引用了N遍。现在,我们来仔细看看这张图。
这张图的接地系统是TN-C。这里的T指的是变压器中性点直接接地。注意看图的左侧,我们看到变压器中性点直接接地,其用途是获得地电位,也即零电位。所以,变压器中性点直接接地又被称为工作接地。
从变压器中性点接地开始,这条线被称为PEN线,也即零线。
零线这个名词颇有争议。不过,零线的知名度相当高,连老奶奶级别的人都知道,可见这个词汇还会长久存在下去。
1)保护接零专指TN-C系统中负载的外壳接到PEN线也即零线上。这种接法有很多弊端,并且需要多点接地。
2)保护接地在TN-C-S、TN-S、TT、IT接地系统中都采用,也即负载的外壳接到PE线上(TN-S、TN-C-S)或者直接接地(TT、IT)。
保护接零已经很少见了,常见的都是TN-C-S或者TN-S里的保护接地方式。
3)TN系统的特点是,它的单相接地(接零)故障电流较大,近乎于短路电流,因此TN系统又叫做大电流接地系统。
TN系统的单相接地故障保护可以依靠断路器或者熔断器;TT和IT系统的特点是,它的单相接地故障电流较小,尤其是IT,单相接地后只有分布电容造成的极小电流。因此,TT和IT又叫做小电流接地系统。
TT的单相接地故障必须配套剩余电流保护装置来执行线路保护。
IT需要配套绝缘监测装置来监测单相接地故障并告警。IT系统发生异相的第二次接地故障后,故障相通过用电设备的接地回路构成相间短路事故,会起动断路器或者熔断器来保护。