按照施工规范要求,动力电缆与控制电缆在同一个桥架内,需要设隔板分开敷设,避免干扰和保证安全。
根据GB50217-2007上规定,低于1KV的动力电缆可以和控制电缆和信号电缆可以敷设在同一桥架上。
缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-3-5 22:12:00 | 只看该作者
  电缆沟道支架上敷设不同电压等级的电力电缆、控制电缆的规定:
  高电压等级电力电缆敷设在最高层支架上,低压电力电缆依次敷设在下面,控制电缆敷设在最下面。
  1、电缆沟一般由土建施工,用MU10砖砌筑或C20浇筑,电缆沟底应平整,不超过50米设集水井,并有1‰的坡度坡向集水井。
  2、电缆支架制作一般采用热镀锌材料,支架安装前应做好定位放线,保证支架整体美观,横平竖直,如土建施工时已预埋铁件,可采用焊接,焊接作法同《支架制作安装标准》;如无预埋件,可以采用膨胀螺栓进固定,必须保证牢固,平整整齐。
  3、电缆支架安装完成后,应按设计要求进行接地,所有金属支架和穿墙套管必须连成一个电所通路。 3.4.4电缆支架层间的最小垂直净距,要求10KV及以下电力电缆为150 mm,控制电缆为100 mm。
  4、电缆敷设:电缆敷设前应先设计排列图,安排列图进行施放电缆,防止交叉,浪费人力物力;电力电缆和控制电缆应分开排列;不同电压等级电缆在电缆沟支架上敷设时,高压电缆应在上面,低压电缆应在下面控制电缆应在最下面;如两侧装设电缆支架,电力电缆与控制电缆应分别装在两侧支架上。电缆固定用扁钢做卡子,电缆与支架之间应用橡胶垫隔开,以保护电缆。