直流正负极接地的危害

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-2-15 09:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、对于危害,主要是指当系统中再出现接地或者某点对地绝缘降低可能出现不可想象的后果。比如,目前直流系统正极接地运行,当保护出口接点后面的线(一般为33)接地,就会直接把正点位接入跳闸线圈,断路器将误跳闸。

2、正负极同时接地就短路了,如果正极接地,正极对地电压会变成0,负极对地电压会升高为原来对地电压的两倍,如果负极接地,负极对地电压会变成0,正极对地电压会升高为原来对地电压的两倍,直流系统允许短时间单相接地运行,但要尽快查出接地点。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-2-15 09:05:40 | 只看该作者
    (1)直流正极接地有可能造成保护误动作。因为断路器跳闸线圈(例如出口中间继电器线圈和跳、合闸线圈等)一般均接于电源负极,若这些回路再发生接地或绝缘不良,就会引起保护误动作。
    (2)直流负极接地与正极接地会产生同样的危害。若这些回路再发生接地或绝缘不良,就可能造成保护拒动(越级跳闸扩大事故范围)。
    (3)因为两点接地还可能会使跳闸线圈或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。