电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9109|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

配电房安全检查内容有哪些

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-19 09:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、检查供配电线路,无短路、过载或误操作跳闸造成局部或大面积供电中断。
2、各种操作机构灵便,接触良好,机械联锁装置有效, 操作机构加油润滑。
3、检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。
4、变压器运行声音平稳,温升不超过规定,通风装置良好,配电系统二次电压(白天)390V,变压器除尘螺丝紧固。
5、各种触头,母线接头接触良好,无过热现象,母线支架完整,母线紧固。
6、电容器无鼓肚现象,通风良好,温升不超过40℃;检查每个电容器的三相电流是否平衡。
7、接线端子清晰正确,紧固可靠,继电器元件性能良好,动作灵活;
8、检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。
9、配电室内清洁照明良好,消防设施充足完整,防止小动物侵入措施有效。
10、配电室新风、排风、空调设施完好,温度不超过35度。
11、检查变压器冷却风扇运行良好,变压器风扇温度控制各店调整到80℃启动,60℃停止。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-1-19 09:26:01 | 只看该作者
高低压配电房的安全检查主要包括:高低压电缆线路和桥架、高压柜、高压环网柜、变压器、低压配电柜、电容补偿柜、配电房环境等。

主要内容细分如下:

一、高低压电缆线路和桥架

1、 对高低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。

2、地下室或低处配电房进线桥架电缆有无渗水现象。

3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。

4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,接地线良好,无发热破裂现象。

5、外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。

6、各班组、巡查人员应熟悉所属电缆线路分布情况 。

二、高压柜、高压环网柜

1、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;        

2、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符;

3、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置;

4、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损;

5、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常;

6、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固;

7、真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好,无闪络放电痕迹, 接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热;        

8、断路器操作结构应完好,直流接触器有无积尘,二次端子有无锈蚀;     

9、接地牢固可靠,封闭性能及防小动物设施应完好。

三、变压器

1、变压器温度是否正常,温控器完好,油浸自冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过95℃,一般不宜超过85℃。强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过75℃,最高不超过85℃。干式变压器其各部分的温升不得超过100℃(测量方法:电阻法)。运行中温度按一般不超过110℃,最高温度不超过130℃

2、器身及高低压接线端有无发热变色迹象,有无异常响声和气味。

3、外观无破损、无震动

4、各连接导线、母排温升正常。

四、低压配电柜

1、主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝,与仪表指示是否对应。

2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象。

3、在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同,检查车间负载电压降是否超出规定:

4、各配电柜和电器内部,有无异声、异味;

5、带灭弧罩的断路器,三相灭弧罩是否完整无缺;

6、检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常,有无线圈过热或噪声过大;

7、母线绝缘夹有无损伤和歪斜,母线夹固定螺丝有无松脱; 8、配电柜电器的表面是否清洁,接地连接是否正常良好;

9、配电房各处门、窗是否完好,配电柜上门是否完整,雨天屋顶有无渗漏水现象 。

五、电容补偿柜

1、电容器内部有无放电声;外壳有无鼓包、渗漏油现象。

2、检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。  

3、电容器避雷器是否完好,外壳接地是否良好。

4、检查放电变压器串联电抗是否完好。  

5、检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。  

6、电容器外熔丝有无断落。

7、检查三相电流表是否平衡,有无不稳定或激增现象,各相差应不大于10%。

8、放电线圈及三相放电指示灯是否良好。

9、电容器油位是否在允许范围内。

10、电容器分档刀闸位置是否正确。

六、配电房环境

1、配电房门上就有相应的配电房标识,门锁完好。

2、配电室内严禁堆放杂物,做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水,环境清洁整齐。

3、配电房内照明足够良好、通风设备良好

4、消防设施齐全有效

5、配电室室内环境温度不应超过40摄式度,相对湿度应小于80%。

6、配电房内排水通畅,屋面、地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。

7、专用工具安全用品应放置在操作方便的指定位置。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 21:24

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表