|
今天一早就就到电话,说工厂昨天晚上一300系统的设备,无故停机10多次。赶紧到设备现场打开电脑监控,发现确实前处理热水处的急停按钮,“自己”触发了几十次之多,这些次数是我之前监控该急停按钮编辑的简单检测程序段,用C10检测急停按钮动作次数,如下图所示:截图是我已经修改了程序的状态,I4.3原为NC接点。
针对于急停按钮的连接,我之前一直沿用的被大家熟知的NC接点。这样的连接有助于检测该回路断线或者检测急停按钮触点的好坏,从理论上应该是优于采用NO接点方式。
但是,实际应用中,该按钮我在程序注释上标记着是2019-7-2,更换新的富士按钮,接点仍然为NC方式。在现场发现该处由于风机及循环水泵运行时的震动比较大,急停按钮采用NC方式不合理,曾经也使用过施耐德品牌的急停按钮,总不能够彻底排除急停按钮在震动环境下触点的闪断现象。今天监控C10的计数值是79次,说明闪断现象始终存在。
于是,修改程序将急停按钮的触点由NC改为NO,同时,在plc控制程序中也做了相应的逻辑变换。这样的做法在一定程度上能够规避急停按钮因场地震动原因引起的闪断,但是,存在着断线后急停回路中的安全隐患,只能把它列入平时日常的点检项目中了。
来源:西门子工业技术论坛 |
|