根据以下材料回答下题:
某新建110/10kV变电站设有2台主变,单侧电源供电,110kV采用单母分段接线,两段母线分列运行。2路电源进线分别为L1和L2,两路负荷出线分别为L3和L4。L1和L3接在1号母线上,110kV电源来自某220kV变电站110kV母线,其110kV母线运行方式下三相短路电流20kA,小运行方式下三相短路电流为18kA。本站10kV母线运行方式下三相短路电流为23kA,线路L1阻抗为1.8Ω,线路L3阻抗为0.9Ω。
539、请计算在最大运行方式下,线路L3末端三相短路时,流过线路L1的短路电流是下列哪项数值?( )
A.10.24kA
B.10.91kA
C.12.87kA
D.15.69kA
解答:依据《电力工程电气设计手册》电气一次部分
120页,表4-1,设Sj=100MVA,Uj=115kV,Ij=0.502kA,Xj=132Ω
公式4-40,系统阻抗标幺值:X*=100/√3*110*20=0.026
L1线路阻抗标幺值:XL1=1.8/132=0.0136
L3线路阻抗标幺值:XL3=0.9/132=0.0068
总的阻抗标幺值:0.025+0.0136+0.0068=0.0464
流过线路L1的短路电流:Id=0.502/0.0464=10.81kA
本题正确选项是B
|
|