电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2544|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

发电厂直流系统充电装置数量和接线方式要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-2 07:55:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某电厂发电机组为2×660MW机组,500kV升压站为一个半断路器接线,该厂内直流系统的充电装置均选用高频开关电源模块型。对于充电装置数量和接线方式,下列哪些要求符合设计规程?
(A)每台机组动力负荷蓄电池组共配置 1 套充电装置,采用单母线接线,每台机组控制负 荷蓄电池组共配置 2 套充电装置,采用两段单母线接线
(B)升压站蓄电池组宜配置 2 套充电装置,采用两段单母线接线
(C)每台机组动力负荷蓄电池组共配置 1 套充电装置,采用单母线接线,每台机组控制负 荷蓄电池组共配置3套充电装置,采用两段单母线接线,升压站蓄电池组配置2套充电置, 采用单母线接地
(D)每台机组动力负荷蓄电池组配置 1 套充电装置,采用单母线接线,每台机组控制负荷 蓄电池组配置 2 套充电装置,采用两段单母线接地,升压站蓄电池组配置 3 套充电装置,采用单母线接线
发电厂直流系统充电装置数量和接线方式要求
解答:依据《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T5044-2014
3.3.3-4 条,每台机组应设 3 组蓄电池,2 组对控制负荷供电,1 组对动力负荷供电
3.4.2-2 条,每台机组动力负荷(设一组动力用蓄电池)宜配置 1 套充电装置,也可配
置 2 套充电装置。
3.5.1 条,1 组蓄电池配置 1 套充电装置时,宜采用单母线接线。
3.5.2-1 条,两组蓄电池采用两段单母线接线。
3.4.3-2 条,控制负荷用蓄电池(总 2 组),宜配置 2 套充电装置,也可配置 3 套充电装

3.3.3-6 条,升压站应独立设置 2 组控制与动力负荷合并供电的蓄电池组。
本题正确选项是AB