我们在使用家用电器时,有时电压过高或过低都会损坏电器,要是用了过欠压保护器,那么电源发生过压及欠压故障时,就不会损坏家用电器,因为它会迅速可靠的将电源切断,从而保护了电器。
过欠压保护器的核心部分就是电压比较器,分别是高压比较器和低压比较器。然后用稳压管给高压比较器反相端和低压比较器的同相端提供基准电压。假如电源没有发生过压或欠压故障时,那么基准电压是高于高压比较器的设定电压,小于低压比较器的设定电压。此时,高压比较器和低压比较器都输出低电平,于是三极管截止,因此继电器接触器线圈都没得电,所以电源是通过接触器的辅助常闭触点给负载供电。
当电压升高且高于基准电压时,高压比较器输出高电平,低压比较器输出低电平,经过或门后使三极管饱和导通,于是继电器线圈得电,其常开触点闭合,从而接触器线圈得电,其辅助常闭触点断开,因此将电源迅速切断,停止给负载供电。
当电压降低且低于基准电压时,低压比较器输出高电平,高压比较器输出低电平,经过或门后使三极管饱和导通,于是继电器线圈得电,其常开触点闭合,从而使接触器线圈得电,其辅助常闭触点断开,因此将电源迅速切断,停止给负载供电。
综上所述,这只是述说过欠压保护器电路基本工作原理,是如何在过压或欠压的情况下切断电源的。