|
微信用户求助:电工口决中6倍千瓦选开关,那80千瓦的设备,额定电流是150A,怎么选空开?
电工口诀中6倍千瓦选开关,那麼80千瓦的设备,额定电流是150A,如何来选空开,个人认为应该是断路器;要想回答这个问题,我们首先要知道断路器的选型选择,然后才能知道如何选择断路器。
首先给大家说说断路器的选择原则:
断路器是用来控制电路通断的,它还有对线路和设备的保护作用,主要包括过载保护,短路保护,欠压保护等,如果出现过载,短路,欠压等问题时可以迅速切断电源对设备和线路进行保护;
断路器根据它的使用场合的不同可以分为以下几种:配电型断路器,电机保护型断路器,家用保护型断路器,还有常见的漏电断路器;
题目中说的是80千瓦的设备,额定电流是150A,如何来选空开,那么家居杂坛个人认为这个问题是想选择配电型断路器,所以下面家居杂坛就按照配电型断路器来给大家分析这个问题;电机保护型断路器,家用保护型断路器,还有常见的漏电断路器等选型原则这里就不跟大家分享了。
其次就来给大家分析配电型断路器应该如何进行选型:
配电型断路器一般是在低压电网中用于分配电能的断路器,它包含了总断路器和各个支路的断路器,这个问题的要求是选择总断路器;
断路器的额定短路通断能力要大于等于线路中可能出现的短路电流,意思就是线路中发生短路时由于短路电流都是很大的,越接近分配端短路电流越大,因此要求断路器有短路分断能力;当短路分断能力大于等于线路中可能出现的短路电流时,在瞬时脱扣器的作用下开关能瞬时熄弧断开;当短路分断能力要小于线路中可能出现的短路电流时,在瞬时脱扣器的作用下开关不能瞬时熄弧断开,就可能烧坏线路和开关;
断路器的额定电流要大于等于负载电流,负载的额定电流必须要小于等于断路器的额定电流,一般情况下都是负载电流小于断路器的额定电流,都留有一定的富裕量,一般都是断路器的额定电流比负载的额定电流大20%左右,不要选的太大,我们通识还需要考虑过载保护和短路保护都可以动作,如果选取过大可能过载保护就失效了,如果选取的过小可能短路保护容易跳闸;
断路器的额定电压还必须大于或者等于线路的工作电压,这个跟产品本身的安全性密切相关,大家千万不能忽视。
说完了断路器的选型原则,那么下面就给大家说说那么80千瓦的设备,额定电流是150A,如何来选空开:
由于不知道具体设备类型,所以短路电流这里不做计算了,由于设备的额定电流是150A,那么断路器的额定电流应该是150A×1.2=180A,再看断路器的型号我们就知道应该选择200A的断路器,另外电压等级选择750V的。 |
|