初级工(应知)
1、交接班的规定
(接班):班长接班前应了解所有主要设备的运行情况,检修情况,设备缺陷。并根据运行方式、气候、设备缺陷等向本班交待注意事项。了解职工的精神情况。同时检查工器具是否合格完好、卫生等
要做到三不接:主要和重要的设备操作未告一段落:事故和异常未处理完:交班不清不接
(交班):五不交:重要设备操作未完成、异常处理;设备定期切换未做完;接班人员精神不好;卫生未打扫干净;工器具损坏.
2、原始记录的填写
原始记录表包括:事发单位、事发时间、事发地点、事发经过、原因分析、采取措施、填报单位和时间同时包括各级领导的签字。
3、安全工器具的名称及用途
电气安全用具包括绝缘杆、验电笔、验电器、核相器、携带型接地线等
电容型验电器:通过检测流过验电器对地杂散电容中的电流,检验设备、线路是否带电的装置。
携带型短路接地线:用于防止设备、线路突然来电,消除感应电压,放尽剩余电荷的临时接地的装置。个人保护接地线:主要用于防止感应电压危害的个人用接地装置。
绝缘杆:用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。核相器:用于鉴别待连接设备、电气回路是否相位相同的装置。
绝缘罩:由绝缘材料制成,用于遮蔽带电导体或非带电导体的保护罩。
重绝缘隔板:用于隔离带电部件、限制工作人员活动范围的绝缘平板。
绝缘胶垫:加强工作人员对地绝缘,由特殊橡胶制成的橡胶板。
绝缘靴:由特种橡胶制成的,用于人体与地面绝缘的靴子。
绝缘手套:由特种橡胶制成的,起电气绝缘作用的手套。
安全带、防坠器、移动梯子等高空作业工器具:
安全带:高空作业中预防坠落伤亡的个人防护用品
电钻、磨光机、电砂轮、电锯、切割机等手持电动工器具:钻孔、打磨、切割金属材料
手拉葫芦、千斤顶、钢丝绳、滑轮及滑车、吊带、吊钩、D型卸扣及吊环等起重工器具:起吊重物
钳形电流表、万用表兆欧表等测量工器具:测量交直流电流,电压可在测量时无须切断电路。测量通断、测量被测设备绝缘
4、绝缘工器具的种类
验电器(10kv、110kv、220kv)、接地线(400v、10kv、110kv、220kv)、绝缘杆、核相器、绝缘鞋、绝缘靴(30kv)、绝缘手套(12kv、35kv)绝缘胶垫、绝缘隔板、绝缘夹钳
5、一次主设备的作用
一次主设备主要为进线,整流变,动力变,整流柜。
进线的作用:一是为整流变及动力变分配负荷;二是分断电网与用户之间的电流,三是若线路发生故障,及时把故障设备脱离电网。
整流变的作用:整流变压器是整流系统的一部分,主要作用是降压,是将由电网过来的交流电压经过变压器降压后,变为比较适合二极管的电压。
动力变的作用:动力变的作用是电网输送而来的交流电,经降压后给10KV总配,在由10KV总配给各相关车间供电。
整流柜的作用:是将整流变输送而来的交流电,由整流柜的元件二极管整流变为比较平稳的直流电,经直流大母线输送至原料车间,为原料车间生产铝提供可靠的直流电。
断路器:控制和保护;电流互感器电压互感器:测量和保护用;
滤波:补偿无功,提高功率因数。隔离开关:隔离电源、倒母线操作、分合小电流。
6、车间设备范围
7、主设备的巡检注意事项
整流柜:
1 检查整流柜母线联接处联接可靠无松动。
2 整流柜上正负水温、压力表计、信号装置指示正常。
3 纯净水的水温、水压及水质是否符合要求。
4 整流柜内有无漏、渗水现象,各管件连接可靠。
5检测整流柜内各元件(整流二极管、快熔等)是否是温度过热,有无裂痕及损坏,温度是否均匀。
6主回路及控制、保护回路无异常。
滤波装置运行中的检查。
1检查电容器熔断器是否断开,红色掉牌是否掉下
2 检查电容器是否因过流而鼓肚
3 看电气设备是否冒烟
4 看瓷瓶有无裂纹
5 看电流互感器油位是否正常,有无渗漏油现象
6 看滤波开关柜各表计及装置是否正常
7听电抗、电容、刀闸、引入引出线接头及开关柜内是否有异常声音
8 闻是否有异味
9 测各接头温度是否正常
GIS组合电器运行中的巡视检查
1 检查断路器气室SF6气体压力是否正常。
2 检查各指示器、指示灯是否正常,与上位机是否一致。
3 设备有无任何异常声音或气体发生。
4 接地导体或支架是否牢固有无生锈迹象。
5 壳体内SF6气体有无漏气声音。
6 各接线端子有无过热变色现象。
7 机构是否有漏油现象
8、紧急救护法
触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。只有医生有权做出伤员死亡的诊断。与医务人员接替时,应提醒医务人员在触电者转移到医院的过程中不得间断抢救。
首先脱离电源、判断伤员的意识、畅通气道、口对口呼吸、胸外按压
神志
清醒
心跳
呼吸
对症救治措施
存在
存在
静卧、保暖、严密观察
昏迷
停止
存在
胸外心脏按压术
昏迷
存在
停止
口对口(鼻)人工呼吸
昏迷
停止
停止
同时作胸外心脏按压和口对口(鼻)人工呼吸
不同状态下电击伤患者的急救措施
9、安全用电的基本常识
1.三相用颜色黄 绿 红分表标示U V W
2.电路是电流所流经的路径,它由电路元件组成,是电能转为机械能。电路的元件有:电源、负载、控制电器和保护电器、导线.电路中有 :串联、并联、混联三种。
3.交流电 :当电路中的电流随着方向和强度的变化作周期性变化时,称其为“交流电”。也就是大小方向都随时数,用f 表示、单位;赫兹 (Hz)正弦交流电的三要素是最大值、角频率和初相角。有效值可用来确切反映交流电的作功能力,其值等于与交流电 热效应 相同的直流电的数值。
4.直流电:如果在一个电路中,电荷沿着一个不变的方向流动,这就是“直流电”
5.不带任何防护设备,对人体各部分组织均不造成伤害的电压值,称为安全电压。我国规定12伏、24伏、36伏三个电压等级为安全电压级别. 常用安全用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒三种。
触电的种类分:电击和电伤。方式分为:单相触电、两相触电、跨步电压触电
10、倒闸操作的基本原则
1 系统运行方式的变更应考虑各种运行方式下的继电保护自动装置。
2 设备停电工作须要用开关切断负荷电流,为验证开关正确断开,可通过仪表指示为零,开关机构分闸指示,开关绿灯亮等来进行综合判断。
3 拉开开关后,需拉开控制回路的电源开关。
4 若线路有电压互感器,停电操作时,应先拉开本线路所有开关和刀闸后,拉开电压互感器二次侧空气开关,再拉开电压互感器刀闸(或拉出PT手车)。送电操作时,应先放上高压侧保险,合上高压侧刀闸(将PT手车推入工作位置,插好二次插头),然后合上电压互感器二次侧空气开关。
5 允许用刀闸直接切断无接地故障的避雷器或电压互感器的负荷电流。
6 严禁在有负荷的情况下用刀闸进行操作。
7 送电操作时,应先合刀闸(先电源侧,后负荷侧)再合开关
11、了解验电和装设接地线的操作要领
验电
1 验电时,应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地线不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但应经运行值班负责人或工作负责人许可。
2 高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。
3 对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。
330kV及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。
接地
1 装设接地线应由两人进行(经批准可以单人装设接地线的项目及运行人员除外)。
2 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
3 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划有黑色标记。所有配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,接地电阻应合格。接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。
4 装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触电。
5 接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
12、了解哪些项目应填入操作票内
1)应拉合的设备《断路器(开关)隔离开关(刀闸)接地刀闸(装置)等》,验电,装拆接地线,合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关,熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等(2)拉合设备《断路器(开关)隔离开关(刀闸)接地刀闸(装置)等》后检查设备的位置(3)进行停送电操作时,在拉合隔离开关,手车式开关拉出推入前,检查断路器确在分闸位置(4)在进行倒负荷,并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况(5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除
13、了解一种票、二种票的填写内容
填用第一种工作票的工作为:(1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者(2)二次系统和照明回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者(3)高压电力电缆需停电的工作(4)其它工作需要将高压设备停电或要做安全措施者
填用第二种工作票的工作为:(1)控制盘和低压配电盘,配电箱,电源干线上的工作(2)二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者(3)转动中的发电机,同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作(4)非运行人员用绝缘棒,核相机和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流(5)大于设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作(6)高压电力电缆不需停电的工作。
初级工:应会
1、工器具及绝缘用具进行使用前的检查
摇表的使用:1.使用前应进行开路和短接试验确定表计合格2.检查其合格证在有效期内3.检查所选用表计的规格(2500v,500v)4.检查表笔没有裸露的线芯
验电器的使用:验电器的使用,验电时,应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地线不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但应经运行值班负责人或工作负责人许可。
万用表的使用:测量前应认真检查表笔位置。要根据测量对象,将转换开关拨到相应档位,若事先不知道被测量的大小,应先选用最大的量程测试
绝缘手套及绝缘靴的检查:检查外部有无损伤破损,检查其合格证是否在有效期内,检查所选用绝缘手套电压等级
2、正确使用各种表计
摇表的使用
手动摇表使用方法:
1)、摇测绝缘应两人以上,针对摇测设备电压等级,选择合适等级的摇表。
2)、摇测前,应测试摇表的好坏,并对需摇测设备进行充分放电。
3)、摇测时,摇表应放置平稳,摇测速度由慢到快,最后保持120rad/min,待数值平稳后,开始读取数值。
4)、摇测完毕,先断开连线,再停止摇测,并对摇测设备进行充分放电。
5)、阴雨天气不要进行摇测。
电动摇表的使用:
1)、使用前,检查摇表电池电量充足,摇表无明显损伤。
2)、L接被测设备,E接地,若需要,G接屏蔽层
3)、按下“ON/OFF"键,启动摇表,按下需选择的电压等级,按下“TEST”键,将L、E表笔短接,测试摇表的好坏。
4)、连接好摇表接线,L表笔连接设备,E表笔接地。
5)、按下“TEST”键,一分钟读取数值。
6)、摇测完毕,断开连接,按下“ON/OFF"键,停下摇表后,对被测设备充分放电。
万用表的使用
1)、HOLD键:按下该键,可以保持当前读数。再次按下,恢复正常操作。
2)、REL相对测量键:(电表会显示除频率外所有功能的相对测量。当电表设在想要的功能时,让测试表笔接触以后测量要比较的电路。(按该键,将测量值存储为参考值,并启用相应的测量模式。会显示参考值和后续读数间的差异。(按住该键2秒以上,以使电表返回正常操作模式。
3)、RANGE手自动量程:电表有手动和自动量程两个选择。在自动量程模式内,电表会为检测到的输入选择最佳量程。也可以手动选择量程,具体方法:按RANGE键,进入手动量程模式,每次按下RANGE键,量程增加,当达到最高量程时,电表会回到最低量程。按下该键,并保持两秒,退出手动模式。
4)、HZ%频率和占空比:电表在进行交流电压或交流电流测量时可以测量频率或占空比。在电表处于交流电压或交流电流测量模式时,按下该键,可在显示屏上阅读交流电信号的频率,再次按下该键,可在显示屏上阅读占空比百分数。
5)、“黄色”功能键:可以实现多功能档位时,对各功能的选择,包括各级交直流电流档位时,交流和直流的选择,二极管/通断/电阻档位时,三者的选择。
测量前,检查两成开关的位置及表笔所接的插孔是否正确,红色表笔接正极,黑色表笔接负极;
1.根据测量对象,选择正确的档位,对无法估计的被测量,应选用最大量程试测量,再逐步换用适当的量程;
2.测量高电压或大电流时不得拨动转换开关,以防止产生电弧,烧坏开关触点;
3.数字式仪表的频率特性较差,宜用于频率50HZ正弦量的测量。测量非正弦量或被测量频率超出范围时,可能会产生较大的测量误差;
4.电源电压不足时,仪表测量误差增大。每次测量完毕应及时关闭电源,以延长电池使用寿命;
5.无测量显示时,应检查熔断丝管是否插入插座,检查熔丝是否烧断;
6.在测量二极管 电阻 时,为避免受到电击或者损坏电表,请确保电路的电源已关闭,并将所有电容器放电。
在测量电容时,请断开电路电源并将所有高压电容器放电
钳形电流表的使用
首先是根据被测电流的种类,电压等级正确选择钳形电流表,被测线路的电压要低于钳形电流表的额定电压。测量高压线路的电流时应使用与其电压等级相符的高压钳形电流表。其次是在使用前要正确检查钳形电流表的外观情况,一定要检查表的绝缘性能是否良好,外壳应无破损,手柄应清洁干燥。若指标没在零位应进行机械调零。钳形电流表的钳口应该紧密闭合,若指针摇晃可重新开闭钳口一次,如果指针晃动仍然存在,应仔细检查,注意清除钳口杂物、污垢,然后再进行测量,由于钳形电流表接触导线的,所以钳形电流表不能测量裸露导线。用高压钳形电流表测量时,应由两人操作,测量时应带绝缘手套,站在绝缘台上,不得触及其他设备,以防止短路或者接地
3、触电急救的判断、畅通气道、胸外按压和人工呼吸
1、判断:判断伤员有无意识的方法:轻轻拍打伤员肩部,高声喊叫,“喂!你怎么啦?”,如认识,可直呼喊其姓名。有意识,立送医院。无反应时,立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。注意,以上动作应在10完成,不可太长呼救:一旦初步确定伤员神志昏迷,应立即招呼周围的人前来协助抢救,哪怕周围无人,也应该大叫“来人啊!救命啊!”
2畅通气道:当发现触电者呼吸微弱或停止时,应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救。通畅气道主要采用仰头举颏(颌)法。即一手置于前额使头部后仰,另一手的食指与中指置于下颌骨近下颏或下颌角处,抬起下颏(颌)。
注意:严禁用枕头等物垫在伤员头下;手指不要压迫伤员颈前部、颏下软组织,以防压迫气道,颈部上抬时不要过度伸展,有假牙托者应取出。儿童颈部易弯曲,过度抬颈反而使气道闭塞,因此不要抬颈牵拉过甚。成人头部后仰程度应为90°,儿童头部后仰程度应为60°,婴儿头部后仰程度应为30°,颈椎有损伤的伤员应采用双下颌上提法。
3、胸外按压:按压部位:胸骨中1/3与下1/3交界处。伤员体位:伤员应仰卧于硬板床或地上。如为弹簧床,则应在伤员背部垫一硬板 。抢救者双臂绷直,双肩在伤员胸骨上方正中,靠自身重量垂直向下按压。按压用力方式:(1)按压应平稳,有节律地进行,不能间断。(2)不能冲击式的猛压。(3)下压及向上放松的时间应相等。压按至最低点处,应有一明显的停顿。(4)垂直用力向下,不要左右摆动。(5)放松时定位的手掌根部不要离开胸骨定位点,但应尽量放松,务使胸骨不受任何压力。
4、人工呼吸:当判断伤员确实不存在呼吸时,应即进行口对口(鼻)的人工呼吸,其具体方是:
(1)在保持呼吸通畅的位置下进行。用按于前额一手的拇指与食指,捏住伤员鼻孔(或鼻翼)下端,以防气体从口腔内经鼻孔逸出,施救者深吸一口气屏住并用自己的嘴唇包住(套住)伤员微张的嘴。
(2)用力快而深地向伤员口中吹(呵)气,同时仔细地观察伤员胸部有无起伏,如无起伏,说明气未吹进。(3)一次吹气完毕后,应即与伤员口部脱离,轻轻抬起头部,面向伤员胸部,吸入新鲜空气,以便作下一次人工呼吸。同时使伤员的口张开,捏鼻的手也可放松,以便伤员从鼻孔通气,观察伤员胸部向下恢复时,则有气流从伤员口腔排出。每次吹气量不要过大,否则会造成胃扩张;
注意事项:①每次吹气量不要过大,否则会造成胃扩张;②吹气时不要按压胸部,如右上图所示;③儿童伤员吹气量约为800ml左右,以胸廓能上抬时为宜;④抢救一开始的首次吹气两次,每次时间约1~1.5s;⑤有脉搏无呼吸的伤员,则每5s吹一口气,每分钟吹气12次;⑥口对鼻的人工呼吸,适用于正常人。有严重的下颁及嘴唇外伤,牙关紧闭,下颌骨骨折等情况的伤员,难以采用口对口吹气法。
4、各变压器巡检项目
整流变:
1、油枕的油位、油色、油温是否正常,调压整流变压器各部位应无渗、漏油现象,本体、引线上方无异物。
2、调压整流变无异常噪音,吸潮器密封及玻璃完好,硅胶无变色。
3、调压整流变外壳及散热器温度正常,上层油温不超限。油温与整流室、主控室对应
4、套管应清洁无破损和裂纹,无放电漏油痕迹。
5、母线和各联接点无过热现象,各联点无变色。
6、瓦斯继电器及导气盒内无气体、信号电缆无明显破裂,温包线盘圆固定
7、中性点地刀位置正确,避雷器本体无裂纹无晃动,计数器指示正常,连接螺栓牢固
8、端子箱内接线牢固,箱门关严。
9、悬式绝缘子无放电声音或结冰现象
10、偏移绕组,控制绕组进线有无松脱、过热有无异音
11、检查软连接处有无开焊、间距减小及螺栓松动或放电迹象
12、阀侧出现穿墙绝缘板固定牢固无下滑,无异物,无渗雨可能,挡雨板固定可靠
13、进出线铜排温度均衡,螺栓头方向正确,铜排无明显高温氧化变色现象
动力变:
1、油枕的油位、油色、油温是否正常,变压器各部位应无渗、漏油现象,本体、引线上方无异物。
2、变压器运行期间无异常噪音,吸潮器密封及玻璃完好,硅胶无变色。
3、变压器外壳及散热器温度正常,上层油温显示不超限。
4、套管应清洁无破损和裂纹,无放电痕迹,高低压套管均无油迹。
5、母线和各联接点无过热现象,各联点无变色。
6、压力释放阀完好无损、瓦斯继电器及导气盒内无气体。
7、变压器的远方测温装置,正常投入时与变压器本体温控计的温度应接近,温度计内无水珠。
8、端子箱内接线牢固,箱门关严无明显赃污。
9、各放油阀、取样点处无漏油现象
10、悬式绝缘子无放电声音或结冰现象
5、整流柜巡检项目
1、检查整流柜母线联接处联接可靠无较大震动或异音,柜内有无异物;
2、检查整流柜上水温表指示在正常范围内(根据季节夏天温度在40℃与30℃之间,冬天在30℃左右)、纯水压力表指示在0.2Mpa左右、信号装置无报警。
3、检查整流柜内水管(进出水管、各桥臂母线及水套)有无漏、渗水现象,各管件连接可靠。
4、测量整流柜内各元件(硅整流二极管、快熔、桥臂等)是否是温度过热,二极管温度夏天温度高,在40℃--50℃,冬天温度稍低,在40℃左右,当二极管温度超过70℃要汇报车间领导,查找原因,桥臂温度一般在35℃左右,温度超过60℃时将会造成整流机组跳闸事故。测温人员一定要责任心强,不放过每一个测温点。
5、检查整流柜换向过电压有无虚接现象。
6.断路器、刀闸、电压互感器、电力线路等设备的巡检项目
断路器:
1.检查断路器气室SF6气体压力是否正常。
2.检查各指示器、指示灯是否正常,与上位机是否一致。
3.设备有无任何异常声音或气体发生。
4.接地导体或支架是否牢固有无生锈迹象。
5.壳体内SF6气体有无漏气声音。
6.各接线端子有无过热变色现象。
7.机构是否有漏油现象
刀闸:
1.刀闸的联接及接触部分应无过热,变色现象。
2.刀闸的瓷瓶应清洁完整,无破裂,放电现象。
3.刀闸的辅助接点,应与刀闸开合位置相符。
4.手动拉合的刀闸不灵时,不得强行拉合,以免损坏瓷瓶及操作机构,应轻轻摆动联杆找出阻力增大的原因,无法消除时,交检修处理。
电压互感器:
1.互感器无放电声音及噪声,瓷瓶、套管和外壳无裂纹。
2.树脂互感器无变形、无流胶、无过热、变色和异味。
3.充油式互感器油位、油色正常无渗油漏油现象
电力线路:
1.10KV电力电缆运行中允许温度不得超过65℃。测温方法可用红外线测温仪测量电缆外皮温度,再加15~20℃的温差。
2.电缆线路的工作电压不应超过额定电压的15%以上
3.正常运行不允许电缆过负荷,事故情况下380V或10KV电缆允许过负荷15%,但不能超过2小时
4.测量电缆绝缘电阻,1000V以下电缆应用500V摇表,1000V以上电缆使用2500V摇表
7.纯水泵切换的操作
现场切泵操作(1#泵切至2#泵为例):
1、检查1#泵运行正常,各参数正常,控制柜内无故障报警信号。
2、检查2#泵主电源空开QF2在合位,2#泵热继电器无动作。
3、检查现场/远控转换开关在‘现场’位置,泵2全停/正常转换开关在‘正常’位置。
4、将泵1全停/正常转换开关切至‘泵1全停’位置;或者按下‘泵2启动’按钮,1#泵会停止,2#泵将会启动运行,稳定后检查流量、压力、电导率及2#泵运行电流等参数正常,检查运行泵温度、声音正常,控制柜内接线端子无发热现象,若操作了泵1全停/正常转换开关,应将其切回‘正常’位置。
8、油风冷启停的操作
启:检查该系统检修工作已终结,检查该组油风冷确处于检修状态,拆除安全措施。填写单项票,准备好安全工器具。首先验电无压后,开始遥测绝缘合格,然后合上风机及油泵电源空开,合上控制回路的保险。将转换开关切至运行,启动后检查油泵和风机正常,检查油泵指示正常,检查接触器吸合良好无异音,风机无异音。
停:填写单项票,准备工具。将油风冷转换开关切至停止位置。(平常的启停)检查油泵位置指示正确。如检修:拉开油泵和风机的电源空开,取下保险验明确无电压。在其拉开的空开上面悬挂“禁止合闸,有人工作”标识牌,在就地悬挂“在此工作”
9、电源柜的停送电操作
提前准备单项票和工器具
(1)检查电源柜在I路运行正常,检查II路电源电压与I路电源电压一致。
(2)在电源柜I、II路电源电缆接头处用万用表交流电压档验明I、II路电源各相对地及相与相之间的电压一致,且三相平衡。
(3)分别检查1#整流机组电源柜I、II路电源开关工作/停止转换开关在工作位置,正常/检修转换开关在正常位置。
(4)将I路电源开关上工作/停止转换开关切至停止位置
(5)检查I、II路电源运行情况,正常后,将I路电源开关的工作/停止转换开关切回工作。
(6)观察5分钟左右,测量II路电源电缆接头处温度值无过热现象。
(7)汇报班长操作完毕。
10、400V设备的规范操作
400V设备停电操作
1 填写单项票 2 汇报班长准备执行拉开关操作 3 戴好绝缘手套拉开开关并将其拖至分离位置锁定 4 用万用表测量开关出线确无电压5 悬挂标示牌 6 汇报操作结束
400V设备送电操作
1填写单项票 2 收回标示牌并验明确无电压 3 汇报班长联系相关人员准备摇测线路绝缘 5 绝缘合格后放电执行合开关操作 6 用万用表测量开关出线电压正常 7 汇报操作结束
11、10KV净化风机、变压器的规范操作
10kv变压器:以停电为例
填写操作票(10kv1#主控楼变由运行转检修)
当班负责人下达操作命令
操作前的准备工作(工器具,劳保)
开始操作(认真执行监护复诵制度)
合上400v配电室母联,拉开主控楼配1#进线开关
拉开其高压开关,并将400v开关摇至分离位置,将高压开关拖至检修
验电和接地刀闸挂接地线
净化风机:
1.填写操作票(10kv1#净化风机由运行转检修)
2.当班负责人下达操作命令
3.操作前的准备工作(工器具,劳保)
4.开始操作(认真执行监护复诵制度)
5.将开关拉开
6.将开关由工作位置摇至试验位置,并拉至检修位置
7.验明开关下口三相确无电压合上开关的接地刀闸
12、正确使用1211灭火器
使用时用手提灭火器提把,迅速带到距离燃烧物5m左右。先把出灭火器保险销,一手握住开启提把,另一手握住喷射软管前段喷嘴处,若无软管则扶住灭火器底圈。先将喷嘴对准燃烧处,用力握紧开启提把,灭火剂即从喷嘴喷出。
若是可燃液体流淌时应对准根部由近而远扫射,同时将灭火器快速推进直到火灭。若是在容器内燃烧应对准火焰上部左右摇晃扫射,燃烧物是液体时不能直接喷射在液体上防止液体溅出。若是固体物初期火灾,用对准燃烧物最猛烈处喷射,在室外灭火时选择上风口。
13、诊断、维修电机的方法(检修)
1、查看电机转动是否灵活,然后解开电机一次端子,测试电机绝缘,电机温度,查看电机性能,2KW以下不得低于0.5兆欧,温度为80度以内为佳。
2、拆开电机短接片测试直阻,三相阻值与平均值相差不超过5%。
3、拆开电机端盖,检查绕组性能包括连接,绝缘,颜色,气味等,检查轴承性能及润滑状况,检查转定子有无扫膛发亮点,中心是否居正,端盖外壳有无裂纹等。
4、以上均正常对轴承进行维护(润滑脂干净占1/3—2/3)
5、空载运行温度,70摄氏度,电流三相平衡。
14、进行各种电缆对接的方法(检修)
几何形状法 参数控制法
1)剥外护套 为防止钢甲松散,应先在钢甲切断处内侧把外护层剥去一圈(外侧留下),做好卡子*,用铜丝绑紧钢甲并焊妥钢甲接地线。最后剥外护套
2)锯钢甲 上一步完成后,在卡子边缘(无卡子时为铜丝边缘)顺钢甲包紧方向锯一环形深痕,(不能锯断第二层钢甲,否则会伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢甲边断开),再用钳子拉下并转松钢甲,脱出钢甲带,处理好锯断处的毛刺。整个过程都要顺钢甲包紧方向,不能把电缆上的钢甲搞松。
3)剥内护绝缘层 注意保护好色相标识线,保证铜屏蔽层与钢甲之间的绝缘。
4)焊接屏蔽层接地线
把内护层外侧的铜屏蔽层铜带上的氧化物去掉,涂上焊锡。把附件的接地扁铜线(分成三股),在涂上焊锡的铜屏蔽层上绑紧,处理好绑线的头,再用焊锡与铜屏蔽层焊住,焊住线头。外护套防潮段表面一圈要用砂皮打毛,涂密封胶,以防止水渗进电缆头。屏蔽层与钢甲两接地线要求分开时,屏蔽层接地线要做好绝缘处理。
5)铜屏蔽层处理 在电缆芯线分叉处做好色相标记,按电缆附件说明书,正确测量好铜屏蔽层切断处位置,用焊锡焊牢(防止铜屏蔽层松开),在切断处内侧用铜丝扎紧,顺铜带扎紧方向沿铜丝用刀划一浅痕(注意不能划破半导体层!),慢慢将铜屏蔽带撕下,最后顺铜带扎紧方向解掉铜丝。
6)剥半导电层 在离铜带断口10mm处为半导电层断口,断口内侧包一圈胶带作标记。
①可剥离型 在预定的半导电层剥切处(胶带外侧),用刀划一环痕,从环痕向未端划两条竖痕,间距约10mm。然后将些条形半导电层从未端向环形痕方向撕下(注意,不能拉起环痕内侧的半导电层!),用刀划痕时不应损伤绝缘层,半导电层断口应整齐。检查主绝缘层表面有无刀痕和残留的半导电材料,如有应清理干净。
②不可剥离型 从芯线未端开始用玻璃刮掉半导电层(也可用专用刀具),在断口处刮一斜坡,断口要整齐,主绝缘层表面不应留半导电材料,且表面应光滑。
7)清洁主绝缘层表面 用不掉毛的浸有清洁剂的细布或纸擦净主绝缘表面的污物,清洁时只允许从绝缘端向半导体层,不允许反复擦,以免将半导电物质带到主绝缘层表面。
8)安装半导电管(终端头)
半导电管在三根芯线离分叉处的距离应尽量相等,一般要求离分支手套50mm,半导电管要套住铜带不小于20mm,外半导电层已留出20mm,在半导电层断口两侧要涂应力疏散胶(外侧主绝缘层上15mm长),主绝缘表面涂硅脂。半导电管热缩时注意:铜带不松动表面要干净(原焊锡要焊牢),半导电管内不一点空气。
9)安装分支手套
在内绝缘层和钢甲这段用填料包平,在手指口和外护层防潮处涂上密封胶,分支手套小心套入,(做好色相标记)热缩分支手套,电缆分支中间尽量少缩(此处最容易使分支手套破裂),涂密封胶的4个端口要缩紧。有时先安装分支手套,后装半导电应力管的。也有半导电应力管被分支手套套住的,电缆(引线)苗子线太长时也可以。
10)安装绝缘套管和接线端子
测量好电缆固定位置和各相引线所需长度,锯掉多余的引线。测量接线端子压接芯线的长度,按尺寸剥去主绝缘层(稍有锥度),芯线上涂点导电膏或硅脂,压接线端子(千万要对好接线螺丝穿孔的方向!)。处理掉压接处的毛刺,接线端子与主绝缘层之间用填料包平(压接痕也要包平),套绝缘热缩管(套住分支手套的手指),在接线端子上涂密封胶,最后一根绝缘热缩套管要套住接线端子(除接触面以外部分),绝缘套管都要上面一根压住下面一根。最后套色相管(户外式套雨裙)。
中间头制作方法 :在准备工作上同终端头是一样的,做钢甲接地线和屏蔽层接地线的(扁铜线)引线方向可不一样(向后也可以,软线可以反过来的),只是电缆芯线尺寸有严格要求(包括铜屏蔽层)。中间头的电缆引线有长(895mm)短(565mm)之分,这长度包括30mm一头的钢铠接地线位置。1.钢铠接地线
★按照尺寸(895mm和565mm)处用刀割断外护层,往电缆头30mm处再割断外护层,去掉这30mm外护层,用砂皮打光(去掉油漆),上好焊锡(要放助焊剂),用铜丝把接地扁铜线绑紧,再用焊锡把扁铜线和铜丝同钢铠焊结实(特别是扁铜线头和铜丝头要焊住),然后擦掉助焊剂(助焊剂有腐蚀性,一定要擦干净),最好在铜丝外层用铁皮打一卡子,最后剥掉外护层和钢带,在钢带断口往外20mm割断内护(绝缘)层。
★把内护层去掉,保护好色相细条,一般用有色胶带绑在引线上。
2.安装应力管
★把引线分开弯曲好,在引线离头(长675mm,短345mm)处用记号笔划一圈,圈外包2层胶带(边沿在线上),擦干净铜带表面,用焊锡固定铜带,再在线上绑2圈铜丝,用刀在铜丝与胶带之间把铜带划出痕迹(不能划太深,不能划破半导电层),去掉胶带,顺铜带绑紧方向撕下铜带,铜屏蔽层断口不留毛刺。
★离铜带断口50mm处扎2圈胶带(胶带外沿在50mm处),在胶带外沿用刀把半导电层割一圈,同终端头一样把引线头部半导电层剥去,并处理干将主绝缘层表面,在半导电层断口涂上应力疏散胶。把半导电应力控制管套住铜带20mm,用喷灯热缩(注意把空气排出)。
3.压铜接管
★离引线头60mm至85mm处削锥形(铅笔头),以后留出5mm内半导电层,剥出芯线,涂导电膏,把铜接管孔内处理干净,芯线穿进半个(半个不到1mm)铜接管,压紧铜接管。
★把2支外护套管分别套到两电缆上(过分叉),把2支半导电管和2支绝缘管穿在一起套进电缆长引线上,检查6支应力控制管全部热缩到位后,14支套管全部套好后,把芯线对好相位,穿入铜接管(到底),压紧铜接管。(注意:在压铜接管之前,必须把所有套管都套进电缆。)
4.缩护套管
★处理掉铜接管上的毛刺,在锥形(铅笔头)用半导电带包平,外层包填充胶。
★按下图第1缩内绝缘管,第2缩外绝缘管,第3缩外半导电管(2支,保证在铜屏蔽层上长度不小于20mm),中间交叉。热缩时要从中间开始,防止套管内留空气。热缩时热量要尽可能均匀,注意火焰喷到另外两相引线上,铜带上要涂硅脂。
5.接好屏蔽层
★套管缩好后,把三根引线并在一起,在半导电管外包紧钢丝网。把两根铜屏蔽层的接地扁铜线绑紧铜丝网后对接,用焊锡焊住接头。
6.钢铠接地和外护套
★当钢铠接地与屏蔽层接地有分开要求时,要把钢铠接地的扁铜线做绝缘处理,然后对接,接头处绝缘要求更高些。
★外护套(2个)对接处不小于100mm,电缆外护层与外护套连接处要打毛,涂上密封胶,最后把外护套缩紧。
15、照明回路的配线(检修)
一般照明为一火一零,火线和零线的颜色一般常见的是红色和黑色,红色和绿色,红色和黄色,所用导线的额定电压应大于线路的工作电压,线间和线对地的绝缘电阻值必须大于0.5M。