固态继电器应用经验分享
①国外的SSR触发信号(即通过发光管的电流)推荐值为直流10mA,国产的SSR触发信号推荐值为直流12-25mA。
②多个SSR可以用同一个触发信号,这在三相交流负载的控制上常常用到。例如,用两个SSR分别串联在两个相里另外一相不控制,这种情况下两个SSR必须同时通断,用同一触发信号就可以保证同时动作。这时把两个SSR 的触发电路串起来驱动,每一个SSR按4V压降考虑,12V可驱动三个。
③用SSR控制三相电动机换向时,可用四个SSR分则接在正反转电路里,另一相不控制, 但是要特别注意:必须在电机停稳之后才允许换向, 以免正在导通的SSR尚未关断就导通了另外的SSR。
④用SSR也要注意保护,用快速熔断器时,昌晖仪表建议按额定工作电流的1.2倍选用。
⑤固态继电器的交流工作电压有220V和380V等规格,交流工作电流有1A,3A,5A,10A等规格,外形尺寸及安装方式也不尽相同,选用时要注意。 |
|