电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6489|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三菱plc如何建立modbus通信?需要什么硬件?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-29 13:14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱plc如何建立modbus通信,就拿fx系列的plc来说,首先通信设备有两种,一种是后缀为bd的板子(通信板),一种是后缀为adp的板子(通信适配器),两者区别后者价格较贵,通信距离长,支持的协议多,如下图:
三菱plc如何建立modbus通信?需要什么硬件?
可以看出凡是bd通信板就是功能扩展板支持的功能,adp通信适配器都支持,但modbus通信bd板是不支持的。这里我们举两个例子,就是plc与plc之间的通信和plc与外部设备(变频器)的通信,plc与plc之间的通信包括三菱plc之间通信和三菱plc与其他牌子plc间的通信,同样plc与变频器也是三菱和其他牌子的。
1.plc与plc之间的通信
三菱plc之间的通信采用bd板子如RS485接口的-485BD通信板来实现,可采用N:N网络,最多支持8台plc之间的数据链接,也可以采用485adp实现。另外如果超过8台,N:N网络则不支持,可以采用modbus通信,此时必须选择485adp完成,bd板子不支持,指令无效。而三菱plc与其他牌子的plc的通信就不能使用N:N网络了,它是三菱专用的,这时候就只能用adp通信板采用modbus实现。
2.plc与变频器的通信
三菱plc与三菱变频器通信可以选择变频器专用协议,以RS-485通信的方式连接FXplc与变频器,对变频器进行监控、各种指令的以及参数的读出/写入功能,专用指令IVCK、IVDR、IVRD、IVWR等,编程较为简单,也可以与普通变频器一样采用无协议通信的RS指令或者modbus通信实现对变频器的控制,变频器专用协议和无协议通信可采用bd或adp都能完成,modbus则需要adp。三菱plc与其他牌子的变频器通信则不能采用专用指令控制,记住专用的协议或者指令都是三菱设备内部的,可采用无协议通信(RS指令)或者modbus通信实现,同样bd板子只支持无协议不支持modbus通信。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-31 01:05

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表