由于CPU只能以二进制形式处理模拟值。模拟量输入模块用于将模拟过程信号转换为数字形式,对于具体相同标称范围的输入值,其数字化的模拟值都相同,如对于标准的直流信号4-20mA,其对应的数字化的模拟值为0-27648(十进制)。
因此,测量温度时, 不论是热电阻还是热电偶,要根据选择的具体模块而定,如果选择的是模拟输入模块是可以直接测量热电阻和热电偶信号,如 SM 331(AI 8 x 12 位)(6ES7331-7KF02-0AB0),如电阻传感器或温度计的 2 线制、3 线制和 4 线制连接和带外部补偿的热电偶,则需将量程卡设定为A,可以直接测量电阻和热电偶连接到输入模块上,连接到plc的信号并不是电流信号,如对于标准的Pt100(一个测量值为0.1度),可以直接读取温度值,如模拟量输入模块的数字化的模拟值为8500,其温度为850度;如果选择的不是标准的可以直接测量温度的模拟量输入模块,必须通过变送器将热电阻或热电偶提供的非电量信号转换为标准的直流电压如0-10V,但这样精度将降低,并不采取此做法。
热电阻分并不是按照测量范围和精度分类,而是根据使用的材料分为标准型和气候型,主要有:Pt 10、Pt 50、Pt 100、Pt 200、Pt 500、Pt1000、Ni 100、Ni 120、Ni 200、Ni 500、Ni1000、LG-Ni 1000、Cu 10、Cu 50、Cu100(标准型和气候型范围),温度范围为150 Ω、300 Ω、600 Ω。
温度传感器输出信号可能是电阻信号也可能是毫伏电压信号,主要看温度传感器用的是热电阻还是热电偶。此时就去找PLC信号模块(找到电阻或者电压模块即可),是什么信号找PLC上对应模块看清端子标识再接线,注意的是温度是电压信号的模块接线注意它的极性。
压力、液位、流量传感器,它们检测的被控变量后输出的信号都是标准的直流电信号就目前来说,标准电流信号(4-20mA)、标准电压信号(1-5V)。标准的电流信号跟标准电压信号之间的转换可用标准电阻250Ω。接线时找到PLC的电流和电压模块,一般有标识若不是很清楚以PLC接线说明书为准。
上面说的是PLC接受的是传感器输入信号,基本上输入信号都是模拟量信号。既然有输入信号那就得有输出信号,输出信号有模拟量信号和开关量信号。模拟量输出信号也是标准信号(1-5V或4-20mA),然后就是开关量信号输出0或1。如果是模拟量信号输出,一般输出给控制阀,控制阀的开度(0-100%)刚好对应4-20mA,也可能是反过来的。因此控制阀的开度是可调节的。 |
|