|
用比较法测定电压互感器极性的连接电路如图所示。图中的TV1为已知减极性的标准电压互感器,TV2为同一电压规格但不知极性的被检测的电压互感器。从高压侧引入同一电源,低压侧则按图所示接上一只电压表PV。当接上交流电源电压后,就会出现以下两种情况:
(1)若电压表指示值为零或近于零状,则为减极性(所谓减极性是指:电压互感器一次绕组和二次绕组在同一瞬间的感应电动势方向相同)。
(2)若电压表有读数指示值,则为加极性(所谓加极性是指:电压互感器一次绕组和二次绕组在同一瞬间的感应电动势方向相反)。
图 比较法测定电压互感器极性电路
|
|