保护接零的安装要求如下。
① 当配电网中任何一点相线和零线,或电气设备带电导线和金属外壳间发生短路时,应使故障自动断开。单相短路电流应不小于故障点熔断器熔体额定电流的 4倍,或应不小于断路器瞬时或短延时动作电流的 1.5倍。保护零线在短路电流作用下不能熔断。
② 采用电压操作型漏电保护断路器监视零线对地电压值时,断路器动作应使相线和零线或所有相线同时切断。采用差动电流操作型漏电保护断路器监视保护零线时,断路器的动作要求也相同。
③ 零线一般与相线取相等截面,但最小截面应满足表 中的要求。
表  零线的最小截面单位:mm

保护接零的安装要求
④ 零线除应在电源接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。如终端离前一处接地不超过 50m,则可不另行重复接地。重复接地极的电阻应不大于 10Ω。
⑤ 为防止零线断线时搭落在相线上,架空线路的零线应架设在相线的下层。
⑥ 零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器。如必须安装时,则应保证在 PEN 导体中断的同时中断相导体。
⑦ 多芯导线中由黄色和绿色相间表示的导线,在保护接零系统中,规定作为保护接零的导线。
⑧ 在同一台变压器供电的低压电网中,不允许将一部分电气设备的金属外壳采用保护接地,而将另一部分电气设备的金属外壳采用保护接零,否则当采用保护接地的设备发生漏电时,会使整个零线上出现危险电压,威胁人身安全。
⑨ 使用单相三眼插座时,工作零插孔 (N) 和保护零线孔 (E) 不准钩连在一起使用,否则当工作零线发生断线或工作零线与相线接触时,都会使设备的外壳带电而造成人身触电事故。