敷设方式不合理应根据配电线路的用途、建筑物的特点以及环境条件等因素并经技术经济分析后选择敷设方式,做到安全可靠、经济合理。在建筑施工图审查过程中常常发现,有些设计人员选择的室内配电线路的敷设方式不合理,存在安全隐患,或者增加投资,造成浪费。
1、电缆桥架结构形式不明确电缆桥架是统称,按结构形式分为电缆梯架、无孔电缆托盘、有孔电缆托盘和电缆槽盒,电缆槽盒又分为普通电缆槽盒和耐火电缆槽盒。
电缆桥架结构形式不同,散热效果各异,对敷设其中的电线电缆允许载流量的影响自然不同。因此,采用电缆桥架敷设方式时,应明确指明电缆桥架的具体结构形式。否则,不仅无法确定电线电缆的导体截面,而且施工单位也无法备货。
2、电缆桥架结构形式不合理在建筑施工图审查时常常发现有些设计人员采用电缆槽盒敷设普通配电回路电缆,这种做法是非常不妥的。
电缆槽盒为封闭结构,价格较高,散热不良。多个配电回路在电缆槽盒内敷设时,电线电缆的允许载流量降低很多,校正系数最低只有0.38。
为满足允许载流量不小于其保护装置的长延时整定电流和该线路计算负荷电流的要求,只得加大电线电缆的导体截面,无疑会增加投资,造成浪费。
因此,普通配电线路采用电缆桥架敷设方式时,最好选用价格较低且对允许载流量影响较小的电缆梯架。若鼠害严重,可采用铠装电缆或防鼠电缆在电缆梯架中敷设。
还有些设计人员对敷设方式有防火要求的配电线路采用外壁涂覆防火涂料的电缆托盘敷设,则无法满足火灾时连续供电的要求。
电缆托盘无盖,只有连续底盘和侧边,即使电缆托盘外壁涂覆防火涂料,发生火灾时,热量也可通过对流和辐射损伤敷设在电缆托盘中的电线电缆。因此,不论采取何种措施,电缆托盘或电缆梯架均无防火能力。当配电线路的敷设方式有防火要求时,只能选用防火电缆槽盒或外壁涂覆有防火保护层的金属电缆槽盒。
3、普通配电线路与消防配电线路在同一电缆槽盒内敷设消防配电线路有防火要求,当消防配电干线采用有机绝缘耐火电线电缆时,其敷设方式应有防火措施。
若采用电缆桥架敷设方式,应采用防火电缆槽盒,或采用普通金属电缆槽盒并在其外壁涂覆防火保护层。由于电缆槽盒对电线电缆允许载流量影响很大,普通配电线路与消防配电线路在同一电缆槽盒内敷设时,其导体截面积会增大很多。
此外,普通配电线路与消防配电线路以及同一负荷的2路电线电缆均须设隔板分开,电缆槽盒内至少要设2个防火隔板。这种做法不仅会增加投资,而且不便施工,是非常不妥的。
合理的做法是普通配电线路与消防配电线路分别在各自的桥架中敷设。普通配电线路可采用电缆梯架;消防配电干线敷设在中间设有防火隔板的防火电缆槽盒或外壁涂覆有防火保护层的普通金属电缆槽盒中,同一负荷的2路电线电缆分别敷设在隔板的两侧。
4、电源进线不满足防火要求发生火灾时,消防设备的供电及控制线路应有一定的耐火能力,以便确保建筑物内的消防设备火灾时能够可靠运行。
多数设计人员都能根据建筑物的特点,对于由低压总配电箱/柜引出的消防设备配电线路及控制线路的线缆选型和敷设方式均采取了一定的防火措施。然而,不少设计人员对10kV电源进线或由总配变电所引至同一建筑内其它分配变电所的10kV线路未采取任何防火措施,这是非常不妥的。
需要注意的是,若电源进线不可靠,则配电系统的整体可靠性就会降低。
在施工图审查中常常发现,有些防火要求较高的建筑物,其消防设备供电及控制线路的选型和敷设方式均采取了防火措施,非常可靠。
然而,两路10kV电源进线或由总配变电所引至同一建筑内其他分配变电所的10kV线路却选用阻燃电缆或普通电缆在电缆梯架或电缆托盘内沿屋顶或沿墙长距离敷设,穿越地下车库或其它场所引至变配电所。
有些部位两路10kV电源进线电缆甚至在同一路径上并列敷设。由于10kV电缆中含有消防负荷,相当于消防干线。
试想,若电源进线电缆或开闭所10kV出线电缆路径上任何一处发生火灾,电源进线电缆或开闭所10kV出线电缆必定受到损坏,甚至两路电源电缆同时受到损坏,整座建筑就会停电,消防配电系统也将失去电源,建筑物内的全部消防设施都将瘫痪,无疑将造成重大的经济损失和人员伤亡。
因此,电源进线电缆或大型建筑中总变配电所引至本建筑其他分配电所的10kV线路电缆的选型与敷设方式等耐火要求应与本建筑内耐火要求最高的消防配电线路相同。
5、电线电缆在电缆槽盒内接头电线电缆接头处破坏了电线电缆的原有绝缘,是线路绝缘的薄弱环节。常常因接头不良、包扎绝缘受潮损坏而引起短路故障。
若电线电缆在电缆槽盒内接头,接头处的短路故障很可能波及其他配电线路,扩大故障范围。因此,电线电缆在电缆槽盒内不得有接头,确需接头或需分支接头时,应将接头设在接线箱内。
此外,当普通配电线路与消防配电线路在同一电气竖井内敷设时,应分别布置在电气竖井的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。若共用电气竖井且消防配电线路采用有机耐火电缆时,消防配电线路应敷设在耐火电缆槽盒内。