一般事先要知道导线电阻(如:铜芯电线电阻率为0.0172,常见的都可以查到)
利用公式R=U/I,R=ρ×L/S
先取一定长度L的样品,在两端加已知电压U,测电流强度I,算出电阻R再代入R=ρ×L/S计算
出平均截面积S
当然你有游标卡尺的话直接量直径d,用圆的面积S=π×(d/2)2
导线:指的是用作电线电缆的材料,工业上也指电线。一般由铜或铝制成,也有用银线所制(导电、热性好),用来疏导电流或者是导热。
定义:
导线是将一系列测量控制点,依相邻次序连接而构成折线形式的平面控制图形。由一系列导线元素构成:导线点,是导线上的已知点和待定点;导线边,是连接导线点的折线边;导线角,指导线边之间所夹的水平角。与已知方向相连接的导线角称为连接角(亦称定向角)。导线角按其位于导线前进方向的左侧或右侧而分别称为左角或右角,并规定左角为正、右角为负;单一导线与导线网,其区别在于前者无结点,而后者具有结点。单一导线可布设成:附合导线,起始于一个已知点而终止于另一个已知点;闭合导线,起闭于同一个已知点;支导线,是从一个已知点出发,既不附合于另一个已知点,也不闭合于同一个已知点。导线网可布设为:附合导线网,具有一个以上已知点或具有其他附合条件;自由导线网,网中仅有一个已知点和一个起始方位角而不具有附合条件。
电线截面积算法如下:
圆柱体导线截面积=3.14*R*R.R为导线半径.
例如一直径为2MM的导线,其截面积=3.14*1*1=3.14平方毫米.
长方体导线截面积=高*宽
例如一宽为4MM长高为2MM导线,其截面积为2*4=8平方毫米.
多股导线截面积=单根导线的截面积*导线根数.
导体截面太小电线电缆的导体截面除应满足配电线路电压损失和机械强度的要求外,还应满足短路条件下热稳定以及电线电缆的允许载流量不小于其保护装置的整定电流和该线路计算负荷电流的要求。
在建筑施工图审查过程中发现,有些设计人员计算电线电缆的载流量时,未按实际的环境条件和敷设方式进行校正,往往电线电缆的截面太小,致使电线电缆的载流量小于该回路保护电器过载保护的整定值,甚至小于该回路的计算电流,则违反了强制性规范条文的规定。轻者降低电线电缆的使用寿命,严重时将因电线电缆的绝缘损坏而导致短路故障,引发火灾事故,存在严重的安全隐患。
环境温度和敷设方均影响电线电缆的载流量。
电线或电缆载流量表中,只给出了数种环境温度下特定敷设方式时的载流量。
电线或电缆敷设时的实际情况与载流量表中给定的条件不一致时,必须针对实际情况按《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4节的有关规定对电线电缆的载流量进行矫校正。电线电缆在室内电缆槽盒中敷设时,一般情况下环境温度定为35℃,线芯允许长期工作温度PVC绝缘为70℃,XLPE或EPR绝缘为90℃。
备用回路、平时不工作的回路、预计实际负荷电流不大于其允许载流量30%的回路不计入回路总数。对于平战两用的人防工程,应分别统计平时和战时同时运行的电线电缆回路数,并分别对载流量进行矫正。
消防配电线路在火灾情况下还需继续运行一段时间,发生火灾时由于环境温度升高,导致配电线路的允许载流量降低、线路阻抗增加致使电压损失增大。
因此,选择消防配电线路的截面时,应在按上述规范规定对载流量校正后确定的导线截面基础上,再对导线截面放大一至二级,以确保火灾时消防设备能够可靠运行。此外,选择电线电缆的截面时,还应根据负载的性质,计入谐波电流的影响。 |
|