微信用户求助:断路器开断过程中线路上短路电流是如何暂态变化的?
我们需要借助试验设备来观察电压电流的变化曲线。下面的波形图是一台1P+N的漏电断路器遇到7.5kA的短路电流时,分断波形图。图一是图二放大后的波形图。图中,从上至下的通道分别是电源电压,电流,和断口电压通道。从图二可以看出,断路器保护跳闸成功,分断时间约4ms左右。分断后工频回复电压立即恢复正常。
断路器开断过程中线路上短路电流是如何暂态变化的?
从图一可以看出,电流在遇到短路电流时先上升到约5kA时再降低。其中上升的部分是断路器触头正常承载的故障电流。从蓝色竖线开始至红色竖线结束的电流是断路器触头燃弧产生的电流。燃弧时间约1.8ms左右(从电压开始变化到电流变化结束就是燃弧时间的测法)。从图中断口电压通道可以看出在这1.8ms内灭弧罩在不断地将电弧压制,直至熄灭。之前我回答过一个关于灭弧罩如何判断性能好坏的问题。这个试验就能看出灭弧罩在起作用。它有效的减小了触头承载燃弧电流的时间。
断路器开断过程中线路上短路电流是如何暂态变化的?
这是一台短路保护功能良好的断路器分断的波形图,比较有代表性。无论是2P还是3P的断路器,其分断瞬间的波形图和上面的都差不多。唯独性能越好的断路器分断时间越短,峰值电流越低,对触头的损害也越低。