100KVA变压器能负荷多大电流?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-25 07:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:100KVA变压器能负荷多大电流?
用最常见的,是10000伏特/400伏特,100千伏安的三相变压器来说明。
100千伏安是视在功率,其中包括有功功率和无功功率,符合功率三角形,也就是说:
视在功率2 =有功功率2 + 无功功率2【类似于勾股定理的计算】
一般情况下,变压器能负荷的总功率是本身视在功率的80%,也就是说,100千伏安的变压器,二次侧可以接总量为80千瓦的负载。
80千瓦的负载,三相平衡电流的话,大约是160安,也就是说,100千伏安的变压器,二次侧最大电流是160安培。
当然,这是标准的计算方法。
在实际运行中,特别是广大农村,变压器经常超负荷运行,而且,变压器也允许一定时间的超负荷运行,变压器不会因此而损坏。
住在老城区或者农村的朋友应该有这样的生活经验,到了夏天,空调开放的比较多,经常出现电压很低,空调压缩机不能启动的情况,家里的日光灯和白炽灯,都会变得昏暗起来。
其实,这就是变压器超负荷运行了,变压器超负荷运行的时候,电压会降低,而电流会增大。
100千伏安的变压器,二次侧最大能输出195安培的电流,当然,这个时候的变压器,二次侧的相电压,只有180伏左右,空调压缩机不能正常运行了。