微信用户求助:变频器干扰压力传感器怎么办?
当变频器采用电流控制方式(如dcs方式,即集散方式)调速运行时,控制电流为4~20mA。
如果压力传感器或者光电传感器、速度计数器等到变频器(plc控制)的控制电缆过长,在传送过程中会使控制的电流信号受到各种干扰,导致4~20mA的电流忽大忽小、时有时无,再加上变频器产生的高次谐波和电力电源中的各种电子、电感,使电源与变频器互相影响,因而造成变频器调速系统无法工作。为此可采取以下几种措施。附一张完全标准安装的变频器完整接线图。
其实人们在求简单时,或平时运行变频器时都将变频器的交流侧的交流电抗器没有安装(它主要是为有效抑制电源的高次谐波,改善功率因数)。还有变频器电源输入端的噪音滤波器都根本不知道它的作用。在变频器的U V W输出至变频电机中间也未安装输出噪音滤波器(它实际上是在曰字型硅钢片中绕了三个电感线圈),不要小瞧这个小小的滤波器,关健时它却起大作用。本人在设备制造时也预到过提问者的此类问题。又是加屏蔽线,又是pE接地等,就是无法彻底解决传感器至pLC到触摸屏的干扰死机问题。我的变频电机为5.5kW,变频器为台达矢量变频器。最后咨询我的汇川老工程师朋友,他告诉我要采取的措施。无奈从网上购了二只噪音滤波器,此时奇迹出现了,恢复原来的控制线,开机再也没有干扰的问题了。
还有就是尽可能缩短控制电缆的长度。
采用屏蔽电缆,并将金属屏蔽层可靠PE。变频器与控制电位器的连接线尽量采用双绞线。
必要时可将4~20mA电流控制模式改为5~10V电压控制模式。
|
|