这是交流三相异步电动机使用中经常遇到的问题。三相异步电动机,是工业上应用最广泛的动力。它的定子线圈有三个绕组,有星形和三角形两种连接方式。运行中用哪一种连接方式,是产品设计时决定好的,是不能随意变动的,否则会烧毁电动机。一般小于3KW的电机都是星接,3KW以上的电机都採用三角形接法。这是因为:异步电动机在起动时,由于惯性原因,短时间达不到额定转速,严重滞后于定子绕组上形成的旋转磁场,导至启动电流大增(一般可达到正常工作电流的4--7倍),这对电机本身和电网都是严重威胁。因此,7KW以上的电机,都採用减压启动。来降低起动电流。星、三角启动,是其中一种常见的方法:就是把正常工作於三角形连接的电机定子绕组,启动时接成星形,待电机转速接近额定转速时,再迅速切換成正常工作状态(三角形连接)。
等效绕组增加了根号3倍,增大了绕组的阻抗和感抗,有效地降低了电机的起动电流,保护了电机,和电网的安全。这一措施一般由专门的星/角启动器,或由交流接触器时间继电器构成的启动装置执行。不知道这些是不是你的疑问,仅供你参考。

电机星三角启动之间的关系为什么是3倍
在启动瞬间,三相交流异步电动机星形接法的启动电流是三角形接法启动电流的三分之一,同时启动转矩也是三角形接法的三分之一。因此星三角启动电路不适用于重载启动。
计算依据是:三角形接法的线电流是相电流的根号3倍,线电压等于相电压。星形接法时线电流等于相电流,但是线电压是相电压的根号3倍(220*根号3=380)。
当电机绕组由三角形接成星形后相电压下降为原来(线电压)的根号三分之一,相应的相电流也下降为原来相电流的根号三分之一,由于三角形接法改为星形接法线电流等于相电流是原来的三分之一,因此当两个根号三分之一相乘结果当然是三分之一。