微信用户求助:电压互感器和电流互感器只是匝数比的区别?
首先要从变压器讲起。光分析一次线圈与二次线圈互感方面,其电压与匝数正比,电流与匝数反比,但一次线圈中还多有一个激磁电流。
变压器为了尽可能的传递能量,硅钢片的磁密设定很高,一般在1.6T,所以激磁电流所占额定电流比例较大,10W的估计10%,5000kVA的估计1%。由于部分磁饱和,一般二次电压波形有点畸变。
电压互感器为取得不失真的电压信号,不能进入磁饱和区,磁密设计较变压器低,估计1T,所以线圈感抗偏高。虽然一次有激磁电流分量,但这只造成一、二次电流稍不同步。而我们要的只是电压同步,这点得到了满足。
电流互感器要求的是一、二次电流同步,所以要求一次电流中用于激磁的无功分量尽量低,也就是磁密设计的更低了。
归纳一下:电压互感器的磁密低,是因为匝数设计的比变压器高造成的,它与变压器是并联关系。电流互感器的磁密更低,是因为匝数太少,与变压器是串联关系。所以二者跟本不能换用,甚至电压互感器不能与变压器互换用。
|
|