微信用户求助:变频器电机过载故障什么原因
    针对电动机过载的特点,新型的变频器都提供了具有反时限性的电子热保护装置。
变频器在运行中,运行电流超过了额定电流值但又小于电流上限值,称为过载。变频器出现过载并不立即跳闸保护,而是通过一定的时间积累,才报过载故障。过载报警时间的长短和过载电流的大小有关,过载电流越大,累计报警时间越短。
变频器过载遵循反时限特性线规律,根据反时限特性,当输出电流达到额定电流的95%或工作时间达到1h,变频器报过载跳闸。大家要注意这一特性,特别是在风机、水泵选用时,当变频器工作电流较大,就要选择高一级功率档次,因为这些负载有时是连续恒功率运行的,虽然电流没有达到额定值,但因运行时间较长,会过载跳闸。
变频器过载电流是由电流检测的三相输出电流,当三相输出电流超过了设定值或超过了变频器的额定电流,变频器报过载,所以过载是变频器的三相输出电流大了。
过载情况:变频器报过载,分为两种情况:
1)电动机过载,当电动机的电流容量时,变频器又设置了电动机的过载保护电流值(即设置了电动机的电子继电器,根据变频器的品牌不同,设置方法有区别,有的把设定的电动机的额定电流作为过载电流使用),变频器报过载是电动机过载。
2)变频器过载,当变频器和电动机的电流容量选择得相同时(变频器和电动机的功率容量相同),变频器报过载是变频器过载,但同时也是电动机过载。
在工程上,风机水泵类负载变频器和电动机的功率多选择得相同,出现过载为同时过载,在机械传动中,因负载的冲击性,变频器的功率一般比电动机的功率选择得大,出现过载为电机过载。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-1-30 12:56:43 | 只看该作者
多和负载变化大有直接的关系   