DP线的通断,会影响到现场站之间和现场站与中控的连接,是系统能正常工作的基础。判断DP线是否正常的方法,我自己的一般会用下面的方法:
1.把DP线两端的DP头的终端电阻都打到ON上,在其中一段用万用表量DP头3号引脚和8号引脚之间的电阻,正常测量值是110欧姆左右;
2.把测量端的终端电阻打到OFF上,远端的不动,这时的正常测量值是220欧姆左右;
3.把远端的终端电阻打到OFF上,测量端的终端电阻打到ON上,这时正常的测量值也应该是220欧姆左右;
4.把两端的终端电阻都打到OFF上,这时应该是开路,量不出电阻。
假如总线上有不止一个DP头,可以只测量两端,中间的DP头的终端电阻,始终处在OFF上就可以了。不通的话,可以分段测量。但是最好把DP头的出线拆掉来测量,排除干扰因素。
我这个方法是自己总结出来的本办法,不知道各位有没有更好的办法。
另外在测量的过程中我发现一个问题,用万用表的通断档进行测量的时候,能测出电阻,但是并不会蜂鸣。这是怎么回事?连接是通路的话,不是应该会蜂鸣的吗?不知道哪位前辈能解答我的疑惑。
只有当电阻很小时,才会发出轰鸣声,所以你用万用表测量时,就不发出轰鸣声。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-12-28 12:46:30 | 只看该作者
这个有接触过                                            

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-1-2 10:56:24 | 只看该作者
很好的资料!赞!