      计算短路电流的目的是为了限制短路的危害和缩小故障的影响范围。在变电所和供电系统的设计和运行中,基于如下用途必须进行短路电流的计算:
⑴选择电气设备和载流导体,必须用短路电流校验其热稳定性和动稳定性。
⑵选择和整定继电保护装置,使之能正确的切除短路故障。
⑶确定合理的主接线方案、运行方式及限流措施。
⑷保护电力系统的电气设备在最严重的短路状态下不损坏,尽量减少因短路故障产生的危害。
       短路电流 short-circuit current 电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ,并 取决于短 路点距电源的电气距离。例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。大容量电力系统中,短路电流可达数万安。这会对电力系统的正常运行造成严重影响和后果。
计算条件:
⒈假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.
具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.
⒉在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.
⒊短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流.

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-12-27 22:10:14 | 只看该作者
短路电流计算在选择线缆、断路器等设备的时候需要用到。
     一方面要保证设备(如电缆)在短路状况下不至于发生不可逆损坏,另一方面需要在短路状况发生时保护好下一级设备,比如配断路器或熔断器。短路电流决定了配电成套设备的短时耐受能力和元件的分断能力。
短路很粗略地说就是电流走捷径。如某人要从A地去C地,正常情况下途中得先去B地报到一下,再由B——C。如此正常途径是A——B——C,且A——B路很不好走,A——C是平坦大道。某天某人偷懒,直接由A——C。如此就短路了。
    在电力系统中计算短路电流有以下几个目的 :
1、电气主接线比选。
2、选择导体和电器。
3、确定中性点接地方式。
4、计算软导线的短路摇摆。
5、确定分裂导线间隔棒的距离。
6、验算接地装置的接触电压和跨步电压。
7、选择继电保护装置和进行整定计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-12-27 22:31:05 | 只看该作者
非常实用的资料分享      复习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-12-28 08:02:54 | 只看该作者
很详细!谢谢楼主分享!