     (1)电压瓦感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。
    (2)电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。
    (3)电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。
    (4)电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
    (5)为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压,危及人身安全。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-12-16 12:49:11 | 只看该作者
必须要有一端接地的                                       

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-12-18 10:56:40 | 只看该作者
很详细!谢谢分享!赞!

回复 支持 反对