电压互感器一、二次侧熔断器的安装

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-16 11:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     电压互感器一次侧熔断器主要用来保护互感器的内部安全及一次侧引出线安全。在3~10kV电压互感器中,常用充填石英砂的瓷管熔断器,其熔断器为镍铬材料,总电阻约为90Ω,具有限制短路电流的作用。熔丝的额定电流为o.SA,1min内的熔断电流约为0.6~1. 8A,而且在熔管内充的石英砂有强制断流作用。当互感器发生短路时,在短路电流未达到最大值之前,熔断器就能将电路可靠切断,并具有良好的灭弧性能和较大的断流容量。如果用普通熔断器代替一次侧熔断器,既不能限制短路电流,又不能熄灭电弧,当互感器发生短路故障时,就可能损坏设备,甚至扩大事故造成严重后果。因此,严禁用普通熔断器代替电压互感器一次侧安装的充填石英砂瓷管熔断器。
    电压互感器一次侧并联在高压电路上,所用高压熔断器尽管选最小规格的,但断流电流还是较大,电压互感器二次侧短路时,一次侧熔断器难以熔断,所以为保护互感器安全,其二次侧还必须装熔断器。
    选择二次侧熔断器容量时一般应注意:
    (1)熔断器的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时的小于保护长子的动作时间。
    (2)熔断器额定电流应大于最大负荷电流,但不应超过额定电流的1.5倍。
    (3)电压互感器二次开口三角形出线上一般不装熔断器,中性线上也不装熔断器。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-12-16 12:47:40 | 只看该作者
电压互感器二次测不允许短路的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-12-18 10:58:56 | 只看该作者
很详细!谢谢分享!赞!