电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5992|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

零序电流保护整定与重合闸方式的配合原则

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-1 20:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   (1)采用单相重合闸方式,并实现后备保护延时动作后三相跳闸不重合,则零序电流保护与单相重合闸配合应按下列原则整定:
    1)能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护工段,经重合闸N端子跳闸,非全相运行中不退出工作;而不能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护Ⅰ段,应接重合闸M端子跳闸,在重合闸启动后退出工作。
    2)零序电流保护Ⅱ段的整定值,应躲过非全相运行最大零序电流,在单相重合闸过程中不动作,经重合闸R端子跳闸。
    3)零序电流保护Ⅲ、Ⅳ段均经重合闸R端子跳闸,三相跳闸不重合。
    (2)采用单相重合闸方式,且后备保护延时启动单相重合闸,则零序电流保护与单相重合闸配合应按下列原则整定:
    1)能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护Ⅰ段,经重合闸N端子跳闸,非全相运行中不退出工作;而不能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护工段,应接重合闸M端子跳闸,在重合闸启动后退出工作。
    2)能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护Ⅱ段,经重合闸N端子跳闸,非全相运行中不退出工作;不能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护Ⅱ段,经重合闸M端子或P端子跳闸,也可经零序电流保护Ⅱ段的动作时间延长1. 5s及以上,或躲过非全相运行周期,经重合闸N端子跳闸。
    3)不能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护Ⅲ段,经重合闸M端子或P端子跳闸,也可依靠较长的动作时间躲过非全相运行周期,经重合闸N或P端子跳闸。
    4)零序电流保护Ⅳ段经重合闸R端子跳闸。
    (3)三相跳闸后加速和单相重合闸的分相后加速,应加速对本线路末端故障有足够灵敏度的保护段。若不能躲过一侧断路器合闸时三相不同期产生的零序电流。则两侧的后加速保护在整个重合闸周期中均应带0. 1s的延时。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-12-2 12:34:28 | 只看该作者
不错的资料分享,学习了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 07:53

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表