微信用户求助:漏电开关不要零线行吗
如果你不需要用零线就买三相漏电开关,不用买三相四线的漏电开关,如果你用三相四线的漏电开关,进线一定要线零线,出现如果你不用零线,可以不接,用零线就一定要接。如果是三相四线漏电开关进线不接零线,出线也没有零线,这时也可以用,但不安全。如果是三相四线漏电开关进线接零线,出现不用零线,哪开关是正常工作的,漏电也会跳的。
漏保的输出侧不接零线是可以起保护作用的,但没漏电保护,相当于3P的空开,输入侧不接零线的话是起不了漏电保护作用的,但其过载保护功能还是有的。
三相漏电保护器分为两类:
①、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器;
②、三相不平衡负载(有单相设备的三相负载)使用的三相四线漏电保护器。
仅就三相四线漏电保护器而言, “入端不接零线”  ,也有两种负载情况:
①、使用三相平衡负载电路(如电动机),因电路中没有零线电流,固不会跳闸的;
②、因三相四线电路中存在单相设备,零线电流没有通过漏电保护器,就会造成漏电保护器跳闸的。
三相四线漏电保护器是否跳闸,与负载性质有关。应该根据负载情况来选择、合理使用漏电保护器。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-11-1 20:39:58 | 只看该作者
就是电压相量和为零的原理

回复 支持 反对

使用道具 举报