|
对于电压互感器,发生较多的是由于设计结构不合理,致使铁芯穿芯螺栓在运行中电位悬浮而放电。电压互感器另一常见故障是绝缘支架不良,其次是端部密封不良而造成进水受潮。表1为油中气体分析检出25台电压互感器故障原因的统计。
表1:25只电压互感器故障原因统计
针对电压互感器的故障主要根据以下情况进行处理:
(1)电压三相指示不平衡:可能是保险损坏。
(2)中性点不接地:三相不平衡,可能是谐振,或受消弧线圈影响。
(3)高压保险多次熔断:内部绝缘损坏,层间和匝间故障。
(4)中性点接地,电压波动:若操作是串联谐振,没有操作是内绝缘损坏。
(5)电压指示不稳:接地不良,及时检查处理。
(6)电压互感器回路断线:退出保护,检查保险并更换,检查回路。
(7)电容式电压互感器的二次电压波动:可能是二次阻尼配合不当。二次电压低,可能接线断或分压器损坏。二次电压高,可能是分压器损坏。
(8)声音异常:电磁单元电抗器或中间变压器损坏。
|
|