1)变频器上电后接触器不动作,线圈控制电路未正常工作,或接触器线圈已烧毁。检查控制电路和接触器线圈(在停电状态下测量线圈的直流电阻值进行判断,一般为几十欧姆至一百欧姆之间,接触器功率大线圈电阻值小)。
2)吸合后,接触器发出较大的“嗡嗡”声,检查线圈供电电压应在额定电压的85%~105%以内,电压过低时,会产生吸合不牢,发出噪声,且易烧主触点;线圈已经有匝间短路故障,表现为通电时间一长,线圈有显示温升,须更换线圈或接触器;铁心端面有脏污(进入粉尘、油污等),拆开接触器,清理污物。
3)吸合时有较大的噪声,主触点吸合不到位,电磁机械装置有卡住现象,拆开修复或更换。
4)运行中报欠电压,在电源电压正常的情况下,故障原因可能接触器的主触点接触不良。拆开接触器外壳,检查主触点的烧灼情况,若比较轻微,可用细砂纸打磨处理,或更换新的触点,或更换接触器。
|
|