母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。
某段母线的小差是指该段母 线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。
母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。
1、双母保护用的比较多,大差做为启动元件,判断区内故障;小差做为选择元件,判断故障在那一条母线上。
2、母差保护中大差和小差动作的区别在于,小差动作,第一时限跳开母联开关,再跳开与故障设备挂同一母线的所有开关。大差动作,是同一时限跳开所有 开关,不区分设备挂在哪一母线。正常双母运行情况下,投的是小差,能有选择性。在倒母线的过程中,才把母差设为大差(防止操作并列刀闸时的环流引起保护误 动)。
3、大差更多的是作为一个起动元件起作用的,关键还要是小差来选择故障母线,进而动作。如果仅有大差动作而小差没动,保护本身就不选择,经延时跳开 所有母线尚的链接元件。微机母线保护小差和大差总是一起的,在一条母线内部故障时总是大差和该条母线的小差保护都动作才构成跳闸的必要和充分条件。大差动作,母联没有跳开,大差比率差动元件仍然动作没有返回,加上小差比率差动元件动作出口跳故障母线。
4、对于保护范围来说,大差是无选择性的,保护范围是两条母线 小差是有选择性的,即可以判断是哪条母线故障。保护动作跳开故障母线上的所有开关和母联开关。
保护范围是一条母线和母联开关CT之间的区域。 原理上来说,大差采的是所有母线上线路开关的电流,不包括母联开关,小差采的是所在母线上所有开关的电流,包括母联开关。
|
|