电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4140|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电缆桥架布线要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-21 07:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电缆桥架的安装方法,推荐大家可以先熟悉下这12点:
规则一、在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。
规则二、在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。
规则三、电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直安装时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。
规则四、电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。
规则五、几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。
规则六、在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。
规则七、下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
    1)lkV以上和1kV以下的电缆。
    2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
    3)应急照明和其他照明的电缆。
    4)强电和弱电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
规则八、电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表DQ4-1的规定。
规则九、电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。
规则十、电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。 
电缆桥架与各种管道的最小净距表DQ4-1 管道类别平行净距(m)交叉净距(m) 一般工艺管道0.4 0.3 具有腐蚀性液体(或气体)管道0.5 0.5 热力管道有保温层0.5 0.5 无保温层1.0 1.0
规则十一、电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,没有编号、型号及起、止点等标记。
规则十二、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-11-21 15:47:37 | 只看该作者
学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 02:45

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表