电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8462|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

交流接触器电气故障案例分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-31 10:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    案例1:一台CJ10-20交流接触器,通电后没有反应,不能动作。
    原因分析:电磁机构中,线圈通电后会产生磁场。在磁场的作用下,固定铁心与衔铁之间产生吸力,带动触头动作。接触器通电后不动作的原因有线圈断线、电源没有加上、机械部分卡死等。
    检修方法:首先查外电源,结果正常;再查接触器线圈引线两端电压,结果正常;再拆下电源引线,查线圈电阻,为无限大,确定线圈断线。打开接触器底盖,取出铁心,检查线圈,发现引线从线端根部簧片处折断,其余部分完好。将簧片重新焊上,装好接触器,通电试验,恢复正常。
    案例2: 一台CJ10-20交流接触器通电后,线圈内时有火花冒出,伴随冒火现象,接触器跳动。
    原因分析:有火花冒出,说明接触器线圈回路在接触器通电时有断路或短路现象,而接触器跳动,说明线圈通电过程中有间断现象。据此,问题应出在电气回路。
    检修方法:拆开接触器,取下铁心,检查线圈回路,发现线圈引线与端头簧片之间已断裂。只是由于引线本身的弹力,使断头仍与引线端头相连。在接触器动作时,受到振动才造
    成线圈回路时断时开,并在断头处产生火花。取出线圈与卡簧,焊牢组装后通电试验,恢复正常。
    案例3: 一台内燃机起动器,通电后能工作,但输出电压只有25V,达不到正常时的36V。
    原因分析:电压较低有多方面的原因。这是一台可控硅控制的直流电源,因此造成输出电压较低的原因可能有:①外电源电压低;②变压器故障;③整流部分故障。
    检修方法:依据先易后难的原则,先查电源进线,三相之间电压均为380V,结果正常;再查螺旋式熔断器后电源电压,三相之间也为380V,结果也正常;最后检查变压器输入电压,除U、V相之间为380V外,其余相间均不正常,偏低较多。再查接触器主触头,主触头均有不同程度的烧蚀现象,其中有一对触头已烧坏,不能接通。更换接触器,故障排除。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-10-31 20:53:32 | 只看该作者
好资料呀            

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-11-1 08:29:33 | 只看该作者
感谢楼主,学习了,楼主辛苦了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-6-7 13:49:24 | 只看该作者
谢谢分享 ,资料很有意义,给我们电工维修一个很好的参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-6-8 14:12:46 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享,资料很有意义,给维修很好的参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 23:21

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表