短路计算中,短路击系数Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲线图表来确定的
然后再跟据冲击系数Kp,以及短路电流Ik来确定冲击电流ip=1.414*Kp*Ik
由于查曲线图来确定Kp计算太繁琐,查《工业与民用配电设计手册》,上面有个经验值规定如下:
1.当短路发生在发电机端时,取Kp=1.9
2.当短路发生在发电厂高压侧母线时,取Kp=1.85
3.当短路点远离发电厂,短路电路的总电阻较小时,即Rs<XS 3时,取Kp1.8
4.在电阻较大的电路中,即Rs>Xs/3时,取Kp=1.3
冲击系数表
|
|