电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3506|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电缆桥架安装规范要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-11 07:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电缆桥架的安装要求:
    1) 槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
    2) 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5mm。
    3) 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
    4) 在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴测图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。
    5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高、可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。
    6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。
    7)电缆桥架易高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
    8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定桥架的支架上,水平敷设时在缆线的首、尾、转弯及每间隔3-5米处进行固定。
    9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。
    10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直尽量不交叉。缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。
    11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它型号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。
    12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3米,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2米。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-7-11 10:24:32 | 只看该作者
好资料,学习了。谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 02:45

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表