电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 14395|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

电能表接线技巧方法图解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-28 10:51:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、单相电度表接入法
  (1)单相电度表直接接入法
  如果负载的功率在电度表允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以采用直接接入法。单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号,如下图所示,接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。无论何种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的接线图去接。
电能表接线技巧方法图解   (2)单相电表经互感器接入法
  在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。接法有两种:
  ①单相电度表内5和1端未断开时的接法。
  由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地。如下图所示:
电能表接线技巧方法图解
  ②单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。  由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。如下图所示:
电能表接线技巧方法图解
  2、三相四线制有功电度表接入法  (1)直接接入法
  如果负载的功率在电度表允许的范围内,那么就可以采用直接接入法。接法如下图所示:
  (2)经互感器接入法
  度表测量大电流的三相电路的用电量时,因为线路流过的电流很大,例如300-500A,不可能采用直接接入法,应使用电流互感器进行电流变换,将大的电流变换成小的电流,即电度表能承受的电流,然后再进行计量。接法如下图所示:
电能表接线技巧方法图解

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-28 20:57:40 | 只看该作者
非常有用的资料    再次温习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-6 09:13:49 | 只看该作者
学习了,谢谢。顶一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-5-7 22:24:05 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-4 05:54

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表