瞬时电流一般是额定电流的12倍左右。我认为计算方法是电压/线圈直流电阻。
启动电流根据负荷不同,会有区别,一般在5-7倍额定电流。
额定电流=额定功率/(√3 *额定电压* 功率因数)
功率因数≈0.85 不同电机厂家不同
11KW
额定电流=11/(√3 *0.38*0.86)=20A
不使用星三角启动最大启动电流=(4~7)*额定电流
使用星三角启动最大启动电流=不使用星三角启动最大启动电流/3。因电机的功率大小、型式、供电电压等不同以及启动方式的区别,电机启动电流的大小没有统一的计算公式。如7.5KW以下的380V三相电机,常采用直接启动,而大于这个功率的电机就要求采用星——三角转换降压启动、自耦减压启动、软启动器启动、变频启动等各种方式。启动电流的大小又有瞬间最大值、启动期间平均值的区别。总之,估算时以电机额定电流的3至5倍作启动平均电流值是可以的。对于常见的220V单相电机按一千瓦5安,380V三相电机按一千瓦2安估算额定电流,再乘以3至5作为启动电流。