楼主
发表于 2016-1-13 08:30:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动……单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接,所以,单相电度表的外接端子只有4个,即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同,各类型的电表在铅封盖内都有4各端子的接线图。以下是家用电表接法图。
家用电表接线原理图如下:
家用电表接线图_家用电能表详解图
电表的接法一:直接接入法
如果负载的功率在电度表允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以采用直接接入法。
直接接入法:单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号。
接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。无论何种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的接线图去接。
家用电表接线图_家用电能表详解图
电表的接法二:经互感器接入法
在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。接法有两种:
(1)单相电度表内5和1端未断开时的接法。
由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地。如下图
家用电表接线图_家用电能表详解图
(2)单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。
由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。

以上就是电表的接法,以及家用电表接线图。