电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8940|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

使用自耦变压器与时间继电器的电动机降压起动控制电路接线图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-12-2 09:02:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本电路适用于较大容量笼型电动机,并可远程自动控制的场合。一般工厂常用的自耦变压器启动方法是采用成品的补偿降压启动器,成品的补偿启动器包括手动、自动操作两种型式。手动操作的补偿启动器有XJ01型和CTZ系列。
手动操作降压补偿器的内部构造包括自耦变压器、保护装置、触头系统和手柄操作机构等部分。
自动操作降压补偿器主要由接触器、自耦变压器、继电器时间继电器和按钮等组成。对于75kW以下的电动机全部采用自动控制方式,80~300kW的电动机同时具有手动和自动操作两种控制方式。XJ01型补偿降压启动器,适用于14~28kW的电动机降压启动。
使用自耦变压器与时间继电器的电动机降压起动控制电路接线图
使用自耦变压器与时间继电器的电动机降压起动控制电路接线图

如上图所示为XJ01系列自耦变压器自动控制电路,合上电源开关Q,EL1灯亮,表明电源电压正常。按下启动按钮SB2,KM1、KT线圈同时通电并自锁,将自耦变压器接入,电动机由自耦变压器二次电压供电作减压启动。同时指示灯ELI灭,EI2亮,显示电动机正进行减压启动。
当电动机转速接近额定转速时,时间继电器KT延时闭合常开触点闭合,KA线圈通电并自锁,其常开触点KA闭合,使KM2线圈通电吸合,电源电压全部加在电动机定子上,KM2的常闭触点断开,使KM1线圈断电释放。KM1主触点将自耦变压器切除;KA的另一触点断开,EL2指示灯断电熄灭,同时EL3指示灯亮,表明电动机减压起运结束,电动机在额定电压下进入正常运转。