三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。一头叫做首端,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D 1表示,末端用D 4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6来表示。这六个引出线头引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1~D6的标记,见图(1)。三相定子绕组的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来,即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源,如图(2)所示。而三角形接法则是将第一相绕组的首端D 1与第三相绕组的末端D6相连接,再接入一相电源;第二相绕组的首端D2与第一相绕组的末端D4相连接,再接入第二相电源;第三相绕组的首端D3与第二相绕组的末端D5相连接,再接入第三相电源。即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别用铜片连接起来,再分别接入三相电源,如图(3)所示。一台电动机是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒,但可将三相绕组的首末端一起颠倒,例如将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为首端,而将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将一相绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。如果接线盒中发生接线错误,或者绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过大,电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。一般电动机每相绕组都有两个引出线头o ―头叫做首瑞,而另一头叫做末端,第一相绕组的首端用D1表示,末端用D4表示;第二相绕组的首端和末端分别用D2和D5表示;第三相绕组的首端和末端分别用D3和D6表示。
这六个引出线头引入接线盒的接线柱上,接线方法如图所示
电动机接线
三相异步电动机的正确接线图

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-16 20:33:26 | 只看该作者
有图有真相,感谢楼主分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-16 23:57:49 | 只看该作者
不错 老话题了 应该懂得

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-9-17 11:11:24 | 只看该作者
不错,很好的帖子,学习了不错,很好的帖子,学习了不错,很好的帖子,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报