|
微信用户求助:照明平面图怎么看_照明平面图讲解
(1)照明平面图
以某综合楼二层照明平面图为例,见附图二层照明平面图。
根据设计说明中的要求,图中管线均采用电线管沿墙或楼板内敷设,管径为16mm,导线采用塑料绝缘铜导线,截面积为2.5mm2,管内导线的根数按图中标注,在黑实线(表示管线)上没有标注的表示敷设两根导线,在黑实线上的短斜线上标注的数字则表示导线根数,如有斜线上标注“4”即为四根导线。在图中办公室里,开关到灯具间的导线即为四根(如下图所示),以此类推。
大厅、中厅上空和边厅上空的电源是由大厅照明配电箱2AL引入的,分为WL1、WL2、WL3、WL4、WL5、WL6六个照明回路;左侧区域的电源是从走道靠左侧楼梯间的电井中的照明配电箱2AL-1引入的,分为WL1、WL2照明回路和2WE1、2WE2应急照明回路;右侧办公区域的电源是从消防前室的照明配电箱引来的,只有WL1一个照明回路;右侧公共区域的应急照明电源是从一楼1AT-1箱引来的,共1AT-1,2WE1和1AT-1,2WE2两回路。在配电箱内一般由自动开关控制,不经过漏电保护器。所有进门处安装开关,安装高度为1.4米,距离门框150mm~200mm。
照明平面图 在进行照明设计时,应根据视觉要求、作业性质和环境条件,通过对光源、灯具的选择和配置,使工作区或空间具备合理的照度、显色性和适宜的亮度分布及舒适的视觉环境。灯具的选择是根据具体房间和区域的功能而定的,在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑队照明的特殊要求,并处理好电气照明与天然采光的关系。室内一般照明采用同一种类型的光源,当有装饰性或功能性要求时,亦可采用不同种类的光源。图中办公室采用直管荧光灯,公共走道、走廊、楼梯间设人工照明,此建筑为高层建筑,所以还设置了自带电源的应急照明灯、疏散指示灯和安全出口指示灯(如图2所示)。疏散指示灯为嵌入式安装,底边距地0.3米,安全出口指示灯为杆吊式安装,底边距地3.0m,荧光灯为吸顶式安装。
照明灯具的标注格式:
其中:a——灯数
b——型号或编号(无则省略)
c——每盏照明灯具的灯泡数
d——灯泡安装容量
e——灯泡安装高度(m),“-”表示吸顶安装
f——安装方式
L——光源种类
例如:表示5盏BYS80型灯具,灯管为二根40W荧光灯管,灯具链吊安装,安装高度为3.5m。在同一房间内的多盏相同型号、相同安装方式和相同安装高度的灯具,可以标注一处。常见的灯具安装方式如表1所示。
表1灯具安装方式的标注 常见光源的种类及代号 知识拓展:照明系统容易忽视的问题
三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡,最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的85%。
照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。
|
|